Mise en conformité suite à consuel

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fondeur
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 12:15
Contact :

Mise en conformité suite à consuel

Message par fondeur »

Bonjour
Le consuel est passé.
Mon installation comporte quelque point de non conformité :

1 ) j'ai fait partir deux câbles de ma barrette de mesure ( répartiteur de terre du tableau et LEP)
2 ) j'ai pas mis de cosses sur deux fils souples jaune vert.
3 ) un applique dcl trop près du robinet de douche.

J'ai acheté ce matin un applique classe 2 ip24 et un répartiteur de terre.

J'ai deux questions :

q1 ) le monsieur du consuel m'a dit qu'il était possible de mettre un obturateur pour dcl en attendant que ma cloison de douche soit posée ? Qui connait se produit ?
Je ne veux pas percée ma faïence pour un applique qui ne va pas rester. S"agit-il du petit bout de plastique dans l'emballage du boitier dcl ?

q2 ) Pour éviter de poser ce répartiteur de terre peut-on ramener la lep sur les départs de terre du tableau?)

Merci à vous.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: consuel

Message par Carminas »

Bonjour

R1/ Voir par exemple ceci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... =7%2C1%2C3

R2/ Oui on utilise souvent le bornier de répartition comme borne principale de terre

@+
Carminas
Avatar du membre
fondeur
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 12:15
Contact :

Re: consuel

Message par fondeur »

Bonjour a tous.
Le consuel est ok
Merci a tous pour votre aide.

Fondeur
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: consuel

Message par Carminas »

Ouf [supercontent]
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: consuel

Message par RFco »

Carminas a écrit :Ouf [supercontent]


pas moins...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités