Bonjour a tous,
Je rencontre une panne tres mysterieuse au niveau de mon tableau elec domestique.
c est compliqué, je vais essayé d etre le plus clair possible.
mon inter diff alimente un seul disjoncteur C20.
J ai debrancher mon circuit (portail electrique) du C20. Donc aucune installation derriere ce disjoncteur.
Probleme: impossible de remonter mon Inter diff tant que le C20 est enclenché. Si je disjoncte mon C20, je peux enclencher mon inter diff. Ensuite miracle, quand je remonte le C20, l inter diff ne disjoncte pas?
je sais pas si vous avez compris mon soucis mais c est pas tres logique, je me demande si le probleme ne viens pas du disjoncteur C20?
avez vous deja eu ce cas?
panne Id et C20
Re: panne Id et C20
Bonjour
Permutez avec un autre disjoncteur pour voir si le problème se résouds
Permutez avec un autre disjoncteur pour voir si le problème se résouds