Bonjour a tous,
Je rencontre une panne tres mysterieuse au niveau de mon tableau elec domestique.
c est compliqué, je vais essayé d etre le plus clair possible.
mon inter diff alimente un seul disjoncteur C20.
J ai debrancher mon circuit (portail electrique) du C20. Donc aucune installation derriere ce disjoncteur.
Probleme: impossible de remonter mon Inter diff tant que le C20 est enclenché. Si je disjoncte mon C20, je peux enclencher mon inter diff. Ensuite miracle, quand je remonte le C20, l inter diff ne disjoncte pas?
je sais pas si vous avez compris mon soucis mais c est pas tres logique, je me demande si le probleme ne viens pas du disjoncteur C20?
avez vous deja eu ce cas?
panne Id et C20
Re: panne Id et C20
Bonjour
Permutez avec un autre disjoncteur pour voir si le problème se résouds
Permutez avec un autre disjoncteur pour voir si le problème se résouds
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

