Table induction

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
juanpedro
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 08:28
Contact :

Table induction

Message par juanpedro »

Bonsoir
Je souhaite installer une table induction 7,2 kw. Question: Que faut-il prévoir comme alimentation,cet appareil sera installé à 5 mètres du tableau électrique. Merci pour votre aide
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Table induction

Message par Marco »

Salut.
Du 3x6² sous un disj de 32A
Avatar du membre
juanpedro
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 08:28
Contact :

Re: Table induction

Message par juanpedro »

Marco a écrit :Salut.
Du 3x6² sous un disj de 32A
Merci pour le renseignement
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: Table induction

Message par Jkerviel »

Bonjour,

J'ajouterais que pour être conforme à la norme NFC 15100, ce disjoncteur devra se situer en dessous d'un différentiel 30mA type A

avec 7.2kW vous allez dépoter!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités