Bonsoir
Je souhaite installer une table induction 7,2 kw. Question: Que faut-il prévoir comme alimentation,cet appareil sera installé à 5 mètres du tableau électrique. Merci pour votre aide
Table induction
Re: Table induction
Salut.
Du 3x6² sous un disj de 32A
Du 3x6² sous un disj de 32A
Re: Table induction
Merci pour le renseignementMarco a écrit :Salut.
Du 3x6² sous un disj de 32A
Re: Table induction
Bonjour,
J'ajouterais que pour être conforme à la norme NFC 15100, ce disjoncteur devra se situer en dessous d'un différentiel 30mA type A
avec 7.2kW vous allez dépoter!
J'ajouterais que pour être conforme à la norme NFC 15100, ce disjoncteur devra se situer en dessous d'un différentiel 30mA type A
avec 7.2kW vous allez dépoter!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

