cablage compteur SOCOMEC Countis ATi

Question pour le câblage, le montage…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: cablage compteur SOCOMEC Countis ATi

Message par Candela »

Bonsoir,
On peut acheter ces TC chez un distributeur, pas nécessairement de la marque. Il faut déterminer le rapport, la puissance de précision et la classe (comme ceux de Socomec)
Sinon, tenter sa chance sur un site bien connu. Seulement là, il en faut pas mal (de chance) pour tomber sur le bon modèle du bon calibre...
Quand à mettre un seul TC sur un réseau non équilibré...je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir un compteur si ses indications ne snt pas fiables.
Cordialement
Avatar du membre
jyd29
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 23 mars 2014 16:12
Contact :

Re: cablage compteur SOCOMEC Countis ATi

Message par jyd29 »

Bonsoir,
Merci de toutes ces précisions.
J'abandonne l'affaire, je viens de trouver un compteur à lecture directe, un LANDIS+GYR ZMD126, 50€, c'est pas plus cher que des TC...
Si vous avez des "contre indications" ou des conseils concernant ce compteur, je suis preneur...
Encore merci !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités