boucle en fond de fouille

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

boucle en fond de fouille

Message par jeje »

bonjour,

pour renseignement, quand on dit "boucle en fond de fouille" la cablette de terre doit elle être enfouie dans le béton de propreté avant la pose des fondations ou doit elle être posée dans la tranchée des fondations (sans etre en contact avec le beton) le long du mur de soubassement ? merci pour vos réponses.
cordialement.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: boucle en fond de fouille

Message par VE Pp »

Bonsoir,
La câblette doit être passée au fond de la tranchée (en contact avec la terre) et des piquets doivent être plantés (entre 4 ou 8). Il est souhaitable de ramener les deux extrémités à l'endroit prévu pour la barrette de coupure de la terre.
Déjà une première mesure est conseillée. Si la mesure est correcte, le béton peut être coulé sur la câblette. Dans le cas contraire, une amélioration s'impose avec l'ajout de piquets.
Voir aussi : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=17
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: boucle en fond de fouille

Message par jeje »

merci pour votre réponse
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: boucle en fond de fouille

Message par pedro8 »

BJR
AVEC UNE BOUCLE EN 25 ² CU PÄS BESOIN DE PIQUETS VOTRE TERRE SERA BONNE A MOIS QUE LE TERRE NE SOIT PAS RECEPTIVE MAIS AVEC LE BETON DE PROPRETE DESSUS CELA DOIT ETE OK POUR LA VALEUR ADMISE