bonjour,
pour renseignement, quand on dit "boucle en fond de fouille" la cablette de terre doit elle être enfouie dans le béton de propreté avant la pose des fondations ou doit elle être posée dans la tranchée des fondations (sans etre en contact avec le beton) le long du mur de soubassement ? merci pour vos réponses.
cordialement.
boucle en fond de fouille
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: boucle en fond de fouille
Bonsoir,
La câblette doit être passée au fond de la tranchée (en contact avec la terre) et des piquets doivent être plantés (entre 4 ou 8). Il est souhaitable de ramener les deux extrémités à l'endroit prévu pour la barrette de coupure de la terre.
Déjà une première mesure est conseillée. Si la mesure est correcte, le béton peut être coulé sur la câblette. Dans le cas contraire, une amélioration s'impose avec l'ajout de piquets.
Voir aussi : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=17
La câblette doit être passée au fond de la tranchée (en contact avec la terre) et des piquets doivent être plantés (entre 4 ou 8). Il est souhaitable de ramener les deux extrémités à l'endroit prévu pour la barrette de coupure de la terre.
Déjà une première mesure est conseillée. Si la mesure est correcte, le béton peut être coulé sur la câblette. Dans le cas contraire, une amélioration s'impose avec l'ajout de piquets.
Voir aussi : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=17
Re: boucle en fond de fouille
merci pour votre réponse
Re: boucle en fond de fouille
BJR
AVEC UNE BOUCLE EN 25 ² CU PÄS BESOIN DE PIQUETS VOTRE TERRE SERA BONNE A MOIS QUE LE TERRE NE SOIT PAS RECEPTIVE MAIS AVEC LE BETON DE PROPRETE DESSUS CELA DOIT ETE OK POUR LA VALEUR ADMISE
AVEC UNE BOUCLE EN 25 ² CU PÄS BESOIN DE PIQUETS VOTRE TERRE SERA BONNE A MOIS QUE LE TERRE NE SOIT PAS RECEPTIVE MAIS AVEC LE BETON DE PROPRETE DESSUS CELA DOIT ETE OK POUR LA VALEUR ADMISE