j'y perd mes volumes

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

j'y perd mes volumes

Message par artelec24 »

Bonjour a tous.

Aujourd'hui je suis passer pour un blaireau grace a mon amis du consuel,

bref j'y perd mes volumes de sécurité dans les salle de bains.

J'explique: un chantier assez mal fichus avec des trucs bizarres donc du coup je dis au client le mieux est de faire un diagnostic par le consuel.

Dans la salle de bains, l'interrupteur ete a moins de 10 cm du bac a douche donc la ok il dit qu'il faut le déplacer,
ensuite la lumière toujours situé a moins de 10 cm du bac douche ne le gene pas, alors que c'est un lustre qui pendouille on peut meme toucher l'ampoule avec la main , la par contre il me sors que l'on fait partit de l'ancienne norme (mise en securite et que c'est tolere) moi j'avais dit au client qu'il fallait le deplacer.

Bref c'est le consuel qui a tort ou moi?

Moi quand je lis la norme ca dit
Volume 2 : 60 cm autour de la baignoire ou du bac à douche
Pour ce volume, tous les matériels tels qu'appareils de chauffage électrique ou appareils d'éclairage doivent être de classe II, porter la marque NF et être protégés contre la pluie (seules sont admises les prises "rasoirs" équipées d'un transformateur de séparation).
Donc logiquement aucune lumière ne doit etre en zone 2 sauf si elle est etanche a moins de mettre de la basse tension bien sur.

merci d'avance a ceux qui pourrons me reéclairer sur ce point.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: j'y perd mes volumes

Message par RFco »

Salut,


Mets lui un hublot de classe 2, ca passera sans problemes et vous deux aurez raison


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: j'y perd mes volumes

Message par artelec24 »

RFco a écrit :Salut,


Mets lui un hublot de classe 2, ca passera sans problemes et vous deux aurez raison


@+
mdr, je pense pas que ca va le faire le hublot etanche en plastoc
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: j'y perd mes volumes

Message par RFco »

Mais si Stéphane, rappelle toi la définition des volumes, à plus de 2,25m du fond de la baignoire ou du bac à douche on est déjà dans le volume 2, en dehors du cylindre délimité par la baignoire ou le bac à douche on est également en dehors du volume 1, donc, tout luminaire de classe 2 y est accepté (IP23)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: j'y perd mes volumes

Message par artelec24 »

je parlais niveau estétique. :-D

Sinon tu me confirme bien que le CONSUEL a tort dans mon cas, vu que l'actuel luminaire qui se trouve dans le volume 2 n'est pas IP 23
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: j'y perd mes volumes

Message par RFco »

On est dans le cas d'une mise en sécurité, donc dans ce cas, il faut que les appareils situés en volume 2 répondent à la norme. Enfin, c'est mon avis et ce que je ferais, car ce serait alors de ma responsabilité


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Jkerviel
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 02:07
Contact :

Re: j'y perd mes volumes

Message par Jkerviel »

Bonjour,

Comme le dit promotelec il ne faut pas confondre:
Mise en sécurité d'une installation électrique :
consiste à respecter les dispositions minimales de sécurité citées dans ce document (Guide de mise en sécurité de l'installation électrique existante, publication promotelec), en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en oeuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.

Mise en conformité d'une installation électrique :
consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
C'est pourquoi dans le cadre d'une mise en sécurité, on ne se réfère pas directement à la norme actuelle mais à ce guide. (d'où la remarque que vous fait le consuel, aussi même pour l'emplacement de l'interrupteur c'est la norme qui prévalait à l'époque de la construction qui fait loi et je ne connais pas l'évolution de la norme car je suis arrivé dans le métier avec la dernière version mais qu'il vous fasse la remarque pour l'interrupteur et pas pour l'éclairage mérite investigation, ça voudrait dire qu'à l'époque ce type d'éclairage à cette distance était autorisé mais par contre la pose de cet interrupteur avait été fait en non conformité" avec la norme de l'époque)


Ce dont je suis certain en la matière (le 1-2-3, après c'est mon interprétation):
(Bien que je ne sois pas spécialiste en habitation car je ne travaille pas dans ce domaine)

1) Le minimum auquel doit répondre une installation électrique est la norme qui était en vigueur lors de la construction du bâtiment (d'où l'argument du consuel)

2) Si vous refaites ou modifiez une partie de l'installation électrique alors cette partie (pas toute l'installation) doit être intégralement d'aval en amont être retirée conformément à la nouvelle norme NFC 15100. (Idem dans le cas d'une extension)

3) La mise en sécurité d'une installation est vraiment un cas particulier : elle repose sur une publication PROMOTELEC mais n'a pas de valeur réglementaire d'où le flou qui existe .
"Cette publication peut etre considéré comme une expression des règles de l'art pour les travaux intéressant l'habitat existant" dixit le guide

En voici mon interprétation mais je n'ai qu'une petite formation en droit:
Ce guide décrit en quelque sorte les minimas auxquels une installation électrique doit répondre pour la sécurité des biens et des personnes mais il n'y a pas d'obligation légale de répondre à ces minimas.

Qu'en conclure?
En fait on peut considérer qu'un propriétaire qui a fait procéder à cette mise en conformité sera couvert vis à vis du judiciaire si un jour il y a un problème.
Pour autant ne pas répondre à ces minimas ne vous mets pas pour autant hors la loi!

Ce qui mettrait un propriétaire à coup sur hors la loi c'est louer un logement qui présente des risques pour ses occupants en connaissance de cause, par exemple : des fils qui sortent du mur, l'isolant des fils qui tombe en poussière, des fusibles remplacés par des trombones....

En fait en l'absence de cette mise en sécurité dans un batiment ancien en cas de problème ce sera au tribunal et aux experts de s'exprimer :-D (Cas de neuilly où une grande bourgeoise louait à bon prix à des sans papiers polonais le père et sa fille une chambre de bonne dans laquelle le fusible aurait été remplacé par un fil de cuivre,
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/ ... estion.php,
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualit ... causa.html)


De toutes façons si vous avez une attestation consuel , vous êtes couvert, après évidemment qui peut le plus peut le moins.


Salutations

PS : bientot il faudra une attestation pour ouvrir la porte de son frigo. Et bling X€ pour la nouvelle boite Pasderisquejecertifietout :lol:
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités