contacteur radiateur

Message par degégé »

Bonjour,
A partir de quelle puissance doit-on installer un contacteur pour des radiateurs électriques sachant que j'ai un programmateur 2 zones Delta Dore ou existe t'il un schéma que je pourrai récupérer quelque part par avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: contacteur radiateur

Message par GAS »

Bonjour,
Il est nécessaire de recourir à un contacteur dès lors que l'intensité de la puissance à commuter excède celle de la valeur nominale de coupure du programmateur.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: contacteur radiateur

Message par degégé »

Merci pour votre réponse mais connaissez-vous cette valeur sachant que c'est un programmateur 2 zones marque Delta Dore je vous demande cela car je n'ai pas la documentation technique.
Merci à vous cordialement.
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: contacteur radiateur

Message par degégé »

Bonsoir,
N'ayant pas de réponse, je vais tenté de formuler ma demande autrement
J'ai 2 disjoncteurs 16A avec chacun un départ en 2.5² vers 2 radiateurs 2000W
J'ai 1 disjoncteur 16A avec un départ en 2.5² vers 3 radiateurs 1000W
est-ce que je peux commander ces chauffages sans contacteur au départ par 2 fils pilotes d'un programmateur 2 zones marque Delta Dore par avance je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: contacteur radiateur

Message par RFco »

salut


on ne passe pas par un programmateur pour commander des radiateurs via le fil pilote, ce n'est pas nécessaire


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

Re: contacteur radiateur

Message par degégé »

Bonjour,
Ah bon! pouvez-vous m'expliquer merci
Salutations
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: contacteur radiateur

Message par RFco »

il n'y a pas de puissance qui passe par le fil pilote arrivant sur un radiateur (ou tres tres peu), c'est simplement un ordre éco (une phase) ou un ordre confort (rien n'est envoyé)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...