Tension residuel Terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
emmanuel4430
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
Contact :

Tension residuel Terre

Message par emmanuel4430 »

Bonjour à tous
Je me permet,de vous solliciter,concernant une tension induite, terre ouverte,je m'explique:
Phase -neutre :234V
Neutre-terre :2.3V
Terre: Barrette de coupure ouverte :97 V
Terre: Barrette de coupure fermée :0,2V
Ma tension s'annule à la fermeture de la barrette,pourquoi ?
Mon piquet de terre est tout neuf ainsi que ma tresse de cuivre ,de se côté pas de soucis,ainsi que l'install électrique.
J'ai un parafoudre de marque Soulé de réf: Pm 15bi,15KA,cela peut-il créer cette tension,(pour info il n'est pas claqué )?
Je ne comprend pas ,j'ai fait des tests avec des appareils(type mégohmmètre et testeur différentiel (Temps de déclenchement,et courant de fuite)tous est OK) pas de défaut d'isolement à chaque départ et autres.
D'ou vient cette tension?
Bien cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension residuel Terre

Message par RFco »

hello


il manque une mesure :


phase/terre ouverte


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
emmanuel4430
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
Contact :

Re: Tension residuel Terre

Message par emmanuel4430 »

Bonjour
Merci pour votre réactivité.

Barrette ouverte:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 135V

Barrette fermée:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 235V

Bien cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tension residuel Terre

Message par RFco »

rien d'étonnant

mettre une ampoule (""classique"" ou halogène) en parallèle du testeur et refaire les mesures

ce sont des tensions ""induites"" et pas des valeurs réelles...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
emmanuel4430
De passage
De passage
Messages : 23
Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
Contact :

Re: Tension residuel Terre

Message par emmanuel4430 »

Re:

Pourtant,J'ai l’impression que les 97v ,sont bien réels quand je les touches ça chatouilles.
Quel intérêt à mettre une ampoule sur mon multimètre(Fluke 175),j'ai confiance en la bête.
Pourquoi la tension s'annule sur ma barrette,et pourquoi le différentiel ne saute pas ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension residuel Terre

Message par Candela »

Bonjour,
Voir ce sujet en bas de page.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités