Bonjour à tous
Je me permet,de vous solliciter,concernant une tension induite, terre ouverte,je m'explique:
Phase -neutre :234V
Neutre-terre :2.3V
Terre: Barrette de coupure ouverte :97 V
Terre: Barrette de coupure fermée :0,2V
Ma tension s'annule à la fermeture de la barrette,pourquoi ?
Mon piquet de terre est tout neuf ainsi que ma tresse de cuivre ,de se côté pas de soucis,ainsi que l'install électrique.
J'ai un parafoudre de marque Soulé de réf: Pm 15bi,15KA,cela peut-il créer cette tension,(pour info il n'est pas claqué )?
Je ne comprend pas ,j'ai fait des tests avec des appareils(type mégohmmètre et testeur différentiel (Temps de déclenchement,et courant de fuite)tous est OK) pas de défaut d'isolement à chaque départ et autres.
D'ou vient cette tension?
Bien cordialement
Tension residuel Terre
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tension residuel Terre
hello
il manque une mesure :
phase/terre ouverte
@+
il manque une mesure :
phase/terre ouverte
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
Re: Tension residuel Terre
Bonjour
Merci pour votre réactivité.
Barrette ouverte:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 135V
Barrette fermée:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 235V
Bien cordialement
Merci pour votre réactivité.
Barrette ouverte:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 135V
Barrette fermée:
Entre phase et tresse de terre: 235V
Entre phase et la barrette de terre de mon tableau: 235V
Bien cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tension residuel Terre
rien d'étonnant
mettre une ampoule (""classique"" ou halogène) en parallèle du testeur et refaire les mesures
ce sont des tensions ""induites"" et pas des valeurs réelles...
@+
mettre une ampoule (""classique"" ou halogène) en parallèle du testeur et refaire les mesures
ce sont des tensions ""induites"" et pas des valeurs réelles...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- emmanuel4430
- De passage

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. 9 janv. 2010 17:14
- Contact :
Re: Tension residuel Terre
Re:
Pourtant,J'ai l’impression que les 97v ,sont bien réels quand je les touches ça chatouilles.
Quel intérêt à mettre une ampoule sur mon multimètre(Fluke 175),j'ai confiance en la bête.
Pourquoi la tension s'annule sur ma barrette,et pourquoi le différentiel ne saute pas ?
Pourtant,J'ai l’impression que les 97v ,sont bien réels quand je les touches ça chatouilles.
Quel intérêt à mettre une ampoule sur mon multimètre(Fluke 175),j'ai confiance en la bête.
Pourquoi la tension s'annule sur ma barrette,et pourquoi le différentiel ne saute pas ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités