Bonjour à tous,
Tout nouveau sur le forum et intéressé par tout ce qui touche à l'électricité, j'ai une question à poser aux personnes calées niveau formules.
J'ai un doute sur le résultat d'une formule (calcul de résistance d'un câble):
Résistivité de 0.16ohms/m , longueur de 1Km, section 6mm²
En calculant, je trouve 27Mohms. Mais cela me semble énorme. Je pense avoir fait une erreur dans les conversions d'échelle.
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me corriger s'il y a erreur et m'expliquer ce que j'ai du mal comprendre ? Le résultat seul, même si important, ne vaut pas une explication. J'aime comprendre.
Merci à tous d'avance.
Loi de Pouillet
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Loi de Pouillet
Bonjour,
Les Guides UTE C15-500 et C15-105 (référence conforme à la C15-100) donnent:
Cuivre :
0 = 0,01851
.mm²/m*
Alu :
0 = 0,0294
.mm²/m*
Le calcul est donc 0,01851x1000/6 = 3,085
Cordialement
* à 20°C Pour les calculs de chute de tension, court-circuit minimum, courant de défaut il faut tenir compte de la température admissible du câble (70 ou 90°C) et d'autres variables(fusibles ou disjoncteur, section </>300 mm²), valeurs
1 et
2)
Les Guides UTE C15-500 et C15-105 (référence conforme à la C15-100) donnent:
Cuivre :
Alu :
Le calcul est donc 0,01851x1000/6 = 3,085
Cordialement
* à 20°C Pour les calculs de chute de tension, court-circuit minimum, courant de défaut il faut tenir compte de la température admissible du câble (70 ou 90°C) et d'autres variables(fusibles ou disjoncteur, section </>300 mm²), valeurs
Re: Loi de Pouillet
Bonjour Candela,
Merci pour votre réponse.
Pour confirmer :
Si je prends la résistivité indiquée (0.16
.mètre), la formule me donnerait :
R = (0.16 * 1000) / 0.000006
Je dois bien convertir les 6mm² en m² ?
Merci pour votre réponse.
Pour confirmer :
Si je prends la résistivité indiquée (0.16
R = (0.16 * 1000) / 0.000006
Je dois bien convertir les 6mm² en m² ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Loi de Pouillet
Re,
.m
Il faut bien convertir les 6mm² en m.
Vous avez les éléments ICI
Mais il est beaucoup plus simple de partir, pour les calculs électriques, de la valeur en
.mm²/m donnée par les guides UTE. De plus, cette valeur est la seule autorisée pour les calculs de courant de défaut, court-circuit, chute de tension.
Cordialement
Cette valeur est inexacte: c'est 1.7 *10(-8)bouillant a écrit :
Pour confirmer :
Si je prends la résistivité indiquée (0.16.mètre),
Il faut bien convertir les 6mm² en m.
Vous avez les éléments ICI
Mais il est beaucoup plus simple de partir, pour les calculs électriques, de la valeur en
Cordialement