Loi de Pouillet

Message par bouillant »

Bonjour à tous,

Tout nouveau sur le forum et intéressé par tout ce qui touche à l'électricité, j'ai une question à poser aux personnes calées niveau formules.

J'ai un doute sur le résultat d'une formule (calcul de résistance d'un câble):

Résistivité de 0.16ohms/m , longueur de 1Km, section 6mm²

En calculant, je trouve 27Mohms. Mais cela me semble énorme. Je pense avoir fait une erreur dans les conversions d'échelle.

Est-ce qu'une bonne âme pourrait me corriger s'il y a erreur et m'expliquer ce que j'ai du mal comprendre ? Le résultat seul, même si important, ne vaut pas une explication. J'aime comprendre.

Merci à tous d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Loi de Pouillet

Message par Candela »

Bonjour,
Les Guides UTE C15-500 et C15-105 (référence conforme à la C15-100) donnent:
Cuivre : [z_ro] 0 = 0,01851 [z_homs].mm²/m*
Alu : [z_ro] 0 = 0,0294 [z_homs].mm²/m*

Le calcul est donc 0,01851x1000/6 = 3,085 [z_homs]
Cordialement

* à 20°C Pour les calculs de chute de tension, court-circuit minimum, courant de défaut il faut tenir compte de la température admissible du câble (70 ou 90°C) et d'autres variables(fusibles ou disjoncteur, section </>300 mm²), valeurs [z_ro] 1 et [z_ro] 2)
Avatar du membre
bouillant
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 6 déc. 2013 12:33
Contact :

Re: Loi de Pouillet

Message par bouillant »

Bonjour Candela,

Merci pour votre réponse.

Pour confirmer :
Si je prends la résistivité indiquée (0.16 [z_homs].mètre), la formule me donnerait :

R = (0.16 * 1000) / 0.000006

Je dois bien convertir les 6mm² en m² ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Loi de Pouillet

Message par Candela »

Re,
bouillant a écrit :

Pour confirmer :
Si je prends la résistivité indiquée (0.16 [z_homs].mètre),
Cette valeur est inexacte: c'est 1.7 *10(-8) [z_homs] .m
Il faut bien convertir les 6mm² en m.
Vous avez les éléments ICI

Mais il est beaucoup plus simple de partir, pour les calculs électriques, de la valeur en [z_homs] .mm²/m donnée par les guides UTE. De plus, cette valeur est la seule autorisée pour les calculs de courant de défaut, court-circuit, chute de tension.

Cordialement