Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Firebird
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 29 nov. 2013 00:38
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Firebird »

Bonjour Candela,
Merci pour ces précisions, c'est clair net et précis, je n'en demandé pas plus. Je sais maintenant à quoi m'en tenir, ;-)
Bon courage pour la suite.

Cordialement,
Guillaume
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonjour,
J'ai donc fait les relevés de tension sur les relais thermique. Sur le fil gris, je trouve en 1 et 2 ampères et sur le noir, je trouve jusqu'à 20 ampère au démarrage et ensuite ça stagne entre 6 et 7 ampères.
http://www.noelshack.com/2013-49-138599 ... 2-2013.jpg .
J'espère que c'est valeurs sont bonnes, surtout celles du démarrage, quand pensez vous?

Cordialement,
Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonsoir,
Non, pas de souci au démarrage.
La HMT doit être bien inférieure à la capacité de la pompe?

Cordialement
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Si vous parlez de ça, Hauteur manométrique totale , aucun soucis la dessus, je suis largement en dessous de la capacités de la pompe...
Cordialement,
Tierri.
PS: merci beaucoup pour tout. :-)
Avatar du membre
Tierri
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 8 août 2013 11:52
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Tierri »

Bonjour,

A priori, donc, tout est normal. Les pompes tournent nickel.
Je tenait a remercier plus que amplement Mr Candela et Mr Labobine, pour toute la patience, la détermination, le savoir faire et surtout le dévouement que vous m'avez apporté pour que j'arrive a faire marcher ces pompes. Je n'aurais pas pu le faire sans vous et vos explications sont claires, même pour un novice comme moi.
Je ne sait comment vous remercier... :-D :-D
Encore milles merci et longue vie a Volta Electricité...

Tierri
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comment raccorder un moteur 400v tri par du 220v mono?

Message par Candela »

Bonsoir,
Nous sommes heureux que vous ayez réussi votre transformation.
Je dirais (avis aux futurs posteurs...) que vous nous avez bien aidés:
-en fournissant des photos, des schémas , des relevés de plaques
-en répondant avec précision aux questions

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités