Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
ben0000
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 26 nov. 2013 10:12
Contact :

Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Message par ben0000 »

Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème au vu de bons techniciens qu'il y a ici et je croise les doigts pour avoir une réponse qui résoluera mon problème.

Je vous explique:

Un client aimerait une armoire électrique qui permet de piloter un même moteur 12 bornes avec des tensions d'alimentation 220V/380V/440V (en fonction du site d'exploitation)
Le plus serait une sélection automatique du réseau mais ce n'est pas le problème :) mais j'aimerai juste savoir si c'est physiquement réalisable.

Plaque moteur:
∆ Parallèle: 230V
Y Parallèle: 380V
∆ Série: 440V
Y Série : 480V

Mes questions sont:
Peut-on utiliser utiliser une commande par relais qui actionnent les contacteurs de puissance en fonction de l'alimentation?
Et surtout, peut-on utiliser cette logique de fonctionnement sans endommager le moteur ou avoir des pertes de puissances en fonction des couplages?

Merci par avance à tous.

Salutations

Benjamin
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Message par Labobine »

Bonjour,
Moi ma première question c'est surtout de savoir si vous avez déjà ce moteur à 12 fils ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
ben0000
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 26 nov. 2013 10:12
Contact :

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Message par ben0000 »

Bonjour Labobine, merci de prendre du temps pour répondre.

Le moteur existe déjà est fait parti d'un standard.

C'est juste que d'habitude ce moteur n'est utilisé que pour un fonctionnement bi-tension (220-440) et là le client demande s'il est possible en effectuant le couplage adéquat de pouvoir utiliser 3 tensions d'alimentation.
(C'est une installation au Brésil).

Merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Message par Labobine »

re,
Ce moteur marche déjà comme cela ?
J'avoue ne pas trop comprendre car les tensions que vous donnez ne correspondent pas trop car si on prend un moteur qui fonctionne en 230v couplage parallèle triangle en parrallèle étoile cela donne 400v mais en série triangle cela donne 460v et série étoile donne 795v.
Maintenant quand aux couplages par contacteurs tout est faisable mais avec une usine à gaz à côté.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Message par Labobine »

re,
En fait vous n'avez besoin que de 3 couplages :
220= couplage parrallèle triangle
440= couplage série triangle
380= couplage parrallèle étoile
Je m'étais déjà "amusé" à faire le schéma de puissance avec des contacteurs, il faudrait que je le retrouve.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
ben0000
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 26 nov. 2013 10:12
Contact :

Re: Couplage moteur avec 3 Tensions d'alimentation

Message par ben0000 »

Merci labobine :)

Oui c'est exactement ça, donc oui une grosse usine à gaz derrière pour la gestion du couplage :)

Si vous le retrouvez c'est un petit plus pour moi :) Sinon je vais me jeter des les méandres des couplages et entrelacements de fils pour élucider cette demande :)

En tout cas merci :) j'avais juste peur qu'au niveau physique il y ai des problèmes.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité