Radiateur électrique et fil pilote ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Laurent764
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 17:32
Contact :

Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par Laurent764 »

Bonjour,

Voilà je voudrais savoir quelle info reçoit le fil pilote d'un radiateur éléectrique pour commandé celui-ci ?

Est-ce une phase, le neutre ? Est-ce permanent ou impulsionnel ? Autre ?

Le but étant de commander un seul radiateur dans une petite pièce et là où j'ai pû le caser l'accés aux commandes est difficile.

Je ne désire pas de jour/nuit, de hors gel... juste, même un simple thermostat mécanique "2 fils", maintenir la pièce à une certaine température.

Par avance merci
Cordialement
Laurent

PS: J'ai déja posté sur ce forum mais je n'arrive plus à m'y connecter....
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par caydon »

Bonjour,

Un radiateur électrique possède un thermostat donc pas besoin d'un autre pour le piloté.

pour les infos fils pilotes c'est des trains d'ondes en général, alternance positive,négative, continu.

sinon couper la puissance du radiateur:
soit par un Th si son pouvoir de coupure est suffisant
soit par un Th + contacteur si pouvoir de coupure trops faible du Th
Modifié en dernier par caydon le dim. 27 oct. 2013 21:33, modifié 1 fois.
L'art et la manière...
Avatar du membre
Laurent764
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 17:32
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par Laurent764 »

Bonsoir Caydon,

Comme je l'ai écrit: "là où j'ai pû placer mon radiateur j'ai dû mal à accèder aux commandes" (donc, au thermostat d'origine).

Je sais qu'un radiateur a un thermostat.... Je voulais "déporter le thermostat d'origine". Je n'ai pas dû être assez clair. Toutes mes excuses.

Merci pour votre réponse sur ce que "véhicule" un fil pilote. Donc, ce que je voulais faire n'est pas possible avec le fil pilote.

Cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par caydon »

re, mince edit trop tot ^^

sinon couper la puissance du radiateur:
soit par un Th si son pouvoir de coupure est suffisant
soit par un Th + contacteur si pouvoir de coupure trops faible du Th
L'art et la manière...
Avatar du membre
Laurent764
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 17:32
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par Laurent764 »

Re,

Je vais m'orienter sur "votre edit". J'y pensais bien avant de poster ma question mais comme je n'ai jamais cablé de fil pilote sur des radiateurs que j'ai posé, je me suis dis :" ne pourrais-je pas utilser ce fil pilote pour une fois ?". Cela aurait été une manière de grandir en connaissance.

Merci, Caydon.
Cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par caydon »

re,

par fils pilote:
pas de signal mode confort
230V complet pour le mode eco
demi alternance positive montage par diode pour l'arret

à adapter au fonctionnement du thermostat ;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par RFco »

hello


si les commandes ne sont pas accessibles, il est à penser que le radiateur n'a pas été posé selon les préconisations constructeur et que donc il y a des risques de dysfonctionnement



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Laurent764
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 17:32
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par Laurent764 »

Bonjour RFco,

Je suis "étonné" de ne pas avoir eu un message similaire plus tôt. smiley qui rit.

Il y a des moments où technique, règles, esthétique et aménagements intérieurs ont dû mal à s'entendre.

Dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc.... (sauf, peut-être pour la justice) il y a aussi des dégradés. L'important c'est d'être conscient "que l'on pose le pied à coté du droit chemin", "d'en mesurer la distance" et ne pas aller trop loin en connaissance de cause.

Ceux qui peuvent se vanter que leur lieu de vie est conforme à toutes les règles, esthétique et tout aménagements souhaités ne doivent être nombreux et je ne désire pas pas payer la facture.

Cordialement
Laurent
Avatar du membre
Laurent764
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 27 oct. 2013 17:32
Contact :

Re: Radiateur électrique et fil pilote ?

Message par Laurent764 »

caydon a écrit :re,

par fils pilote:
pas de signal mode confort
230V complet pour le mode eco
demi alternance positive montage par diode pour l'arret

à adapter au fonctionnement du thermostat ;-)

Bonjour Caydon,

Je réponds un peu en retard pour avoir cojité sur votre réponse.

"demi alternance positive montage par diode pour l'arret" ça semble plus facile que "des trains d'ondes"

Donc, si je résume, en prenant un thermostat mécanique, je dois utiliser le contact "ventilateur" (normalement fermé).
Une phase sur le commun, une diode (dans le bon sens) en série entre le NF et le fil pilote.
Si je prends un thermostat électronique, je dois aussi amener le neutre.

Je ne sais pas quand je pourrais appliquer cela mais "l'épine est presque sortie de mon pied". Merci !

Pour la diode, une 1N4004 devrait faire l'affaire pour la tension utilisée.
Par contre, faudrait quand même que je protège ce circuit.....

Merci.
Cordialement
Laurent
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité