Inter diff. HI

Message par fk82 »

Bonsoir,

Votre avis m’intéresse concernant la sensibilité d'un inter diff. 30mA "H"I.
Je dois poser un type "A" en 4 pôles, sachant que le "HI" détecte aussi les courants de fuite en courant continu et alternatif, peut-il être substitué à un "A" ?

Merci...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: inter diff. HI

Message par pericles »

bonsoir,
je suppose qu'il s'agit d'une installation domestique,

le type HI, Hpi, Asi est un type A avec une immunité renforcée, il peut être substitué à un type A.
Pour le logement domestique, il est conseillé pour le circuit du congélateur et en présence de parafoudre.

comme dit le dicton « qui peut le plus, peut le moins »,
donc les DDR de type « A si » (super immunisés) évitent les déclenchements intempestifs dans les cas de réseaux pollués, effets de la foudre, courants à haute fréquence, composantes continues, transitoires, harmoniques, basses températures (-25 °C).

type Hpi : détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...)


pour le tertiaire et l'industrie
voir page F 40 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F40

voir page F 41 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
- Caractéristiques des DDR selon l’influence externe classée AF – Sites suivant le type de pollution
- Le tableau de la Figure F71 indique le type de DDR à installer en fonction des perturbations probables au point d’installation.
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F41

+ d'information et les liens voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=131002020709674809.pdf

cordialement
Avatar du membre
atomicbuzz
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
Contact :

Re: inter diff. HI

Message par atomicbuzz »

voila une petite image pour te montrer tous les exemple d'inter et a quoi il peuvent servir .....si cela peut aider
Image
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: inter diff. HI

Message par fk82 »

merci pericles pour ces infos.

Oui, c'est bien pour une installation domestique.

@+