Bonsoir,
Votre avis m’intéresse concernant la sensibilité d'un inter diff. 30mA "H"I.
Je dois poser un type "A" en 4 pôles, sachant que le "HI" détecte aussi les courants de fuite en courant continu et alternatif, peut-il être substitué à un "A" ?
Merci...
Inter diff. HI
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: inter diff. HI
bonsoir,
je suppose qu'il s'agit d'une installation domestique,
le type HI, Hpi, Asi est un type A avec une immunité renforcée, il peut être substitué à un type A.
Pour le logement domestique, il est conseillé pour le circuit du congélateur et en présence de parafoudre.
comme dit le dicton « qui peut le plus, peut le moins »,
donc les DDR de type « A si » (super immunisés) évitent les déclenchements intempestifs dans les cas de réseaux pollués, effets de la foudre, courants à haute fréquence, composantes continues, transitoires, harmoniques, basses températures (-25 °C).
type Hpi : détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...)
pour le tertiaire et l'industrie
voir page F 40 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F40
voir page F 41 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
- Caractéristiques des DDR selon l’influence externe classée AF – Sites suivant le type de pollution
- Le tableau de la Figure F71 indique le type de DDR à installer en fonction des perturbations probables au point d’installation.
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F41
+ d'information et les liens voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=131002020709674809.pdf
cordialement
je suppose qu'il s'agit d'une installation domestique,
le type HI, Hpi, Asi est un type A avec une immunité renforcée, il peut être substitué à un type A.
Pour le logement domestique, il est conseillé pour le circuit du congélateur et en présence de parafoudre.
comme dit le dicton « qui peut le plus, peut le moins »,
donc les DDR de type « A si » (super immunisés) évitent les déclenchements intempestifs dans les cas de réseaux pollués, effets de la foudre, courants à haute fréquence, composantes continues, transitoires, harmoniques, basses températures (-25 °C).
type Hpi : détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...)
pour le tertiaire et l'industrie
voir page F 40 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F40
voir page F 41 chapitre F - Protection contre les chocs électriques
- Caractéristiques des DDR selon l’influence externe classée AF – Sites suivant le type de pollution
- Le tableau de la Figure F71 indique le type de DDR à installer en fonction des perturbations probables au point d’installation.
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=F41
+ d'information et les liens voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=131002020709674809.pdf
cordialement
- atomicbuzz
- De passage

- Messages : 36
- Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
- Contact :
Re: inter diff. HI
voila une petite image pour te montrer tous les exemple d'inter et a quoi il peuvent servir .....si cela peut aider


Re: inter diff. HI
merci pericles pour ces infos.
Oui, c'est bien pour une installation domestique.
@+
Oui, c'est bien pour une installation domestique.
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités