Rénovation appartement type 2

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Rénovation appartement type 2

Message par fk82 »

Bonsoir,

Dans le cadre d’une rénovation complète de l'installation électrique d'un appartement type 2 de 50m², j'ai quelques questions :

- le chauffage est 100% électrique (4 convecteurs), puissance totale 5 Kw + 2kw chauffe eau (jour/nuit) - L'installation d'un gestionnaire n'étant pas justifiée (à mes yeux), reste t-elle obligatoire?

- Peut-on, sous un disjoncteur de 16A, connecter deux circuits chauffage en 1.5mm² CHACUN? ( il y a un convecteur par circuit)

- Si le DB est un 30/60A, abonnement à 9kw (45A), l’interrupteur de coupure peut il être de 2X40A?

Enfin, les 6 appartements existant dans cet immeuble sont alimentés en 3G16mm² chacun, il y a un piquet de terre + 1 barrette de coupure à l’extérieur de l'immeuble. La liaison entre cette barrette et les communs de l'immeuble (où se trouvent les 6 compteurs et DB), et de 16mm² (câble isolé), cette liaison ne devrait-elle pas être de 25mm²?

En vous remerciant.........
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: renovation appartement type 2

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Non pas d'obligation normative. Je vous conseille néanmoins la fils pilote, si l'ajout de ce gestionnaire était nécessaire à l'usage.

2/ Oui si la puissance cumulée n'excède pas 3500W et si l'un des deux n'est pas le radiateur de la sdb

3/ Non, il faut un 63A

4/ Seulement si l'arrivée principale est > 35²

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: renovation appartement type 2

Message par RFco »

hello


le gestionnaire se justifie pour moi, mais n'est pas obligatoire

l'inter de coupure doit etre un 2x63A

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: renovation appartement type 2

Message par fk82 »

Merci à vous deux pour vos réponses claires et rapides!!

A+
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: renovation appartement type 2

Message par fk82 »

J'oubliais..........

J'ai en effet tiré des fils pilotes (au cas où), en l’absence de gestionnaire, l'extrémité de ces fils doit elle être isolée dans le tableau?

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: renovation appartement type 2

Message par RFco »

oui, il faut les isoler (dominos, bornes automatiques)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: renovation appartement type 2

Message par fk82 »

merci...........
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités