Rénovation appartement type 2
Rénovation appartement type 2
Bonsoir,
Dans le cadre d’une rénovation complète de l'installation électrique d'un appartement type 2 de 50m², j'ai quelques questions :
- le chauffage est 100% électrique (4 convecteurs), puissance totale 5 Kw + 2kw chauffe eau (jour/nuit) - L'installation d'un gestionnaire n'étant pas justifiée (à mes yeux), reste t-elle obligatoire?
- Peut-on, sous un disjoncteur de 16A, connecter deux circuits chauffage en 1.5mm² CHACUN? ( il y a un convecteur par circuit)
- Si le DB est un 30/60A, abonnement à 9kw (45A), l’interrupteur de coupure peut il être de 2X40A?
Enfin, les 6 appartements existant dans cet immeuble sont alimentés en 3G16mm² chacun, il y a un piquet de terre + 1 barrette de coupure à l’extérieur de l'immeuble. La liaison entre cette barrette et les communs de l'immeuble (où se trouvent les 6 compteurs et DB), et de 16mm² (câble isolé), cette liaison ne devrait-elle pas être de 25mm²?
En vous remerciant.........
Dans le cadre d’une rénovation complète de l'installation électrique d'un appartement type 2 de 50m², j'ai quelques questions :
- le chauffage est 100% électrique (4 convecteurs), puissance totale 5 Kw + 2kw chauffe eau (jour/nuit) - L'installation d'un gestionnaire n'étant pas justifiée (à mes yeux), reste t-elle obligatoire?
- Peut-on, sous un disjoncteur de 16A, connecter deux circuits chauffage en 1.5mm² CHACUN? ( il y a un convecteur par circuit)
- Si le DB est un 30/60A, abonnement à 9kw (45A), l’interrupteur de coupure peut il être de 2X40A?
Enfin, les 6 appartements existant dans cet immeuble sont alimentés en 3G16mm² chacun, il y a un piquet de terre + 1 barrette de coupure à l’extérieur de l'immeuble. La liaison entre cette barrette et les communs de l'immeuble (où se trouvent les 6 compteurs et DB), et de 16mm² (câble isolé), cette liaison ne devrait-elle pas être de 25mm²?
En vous remerciant.........
Re: renovation appartement type 2
Bonsoir
1/ Non pas d'obligation normative. Je vous conseille néanmoins la fils pilote, si l'ajout de ce gestionnaire était nécessaire à l'usage.
2/ Oui si la puissance cumulée n'excède pas 3500W et si l'un des deux n'est pas le radiateur de la sdb
3/ Non, il faut un 63A
4/ Seulement si l'arrivée principale est > 35²
@+
1/ Non pas d'obligation normative. Je vous conseille néanmoins la fils pilote, si l'ajout de ce gestionnaire était nécessaire à l'usage.
2/ Oui si la puissance cumulée n'excède pas 3500W et si l'un des deux n'est pas le radiateur de la sdb
3/ Non, il faut un 63A
4/ Seulement si l'arrivée principale est > 35²
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: renovation appartement type 2
hello
le gestionnaire se justifie pour moi, mais n'est pas obligatoire
l'inter de coupure doit etre un 2x63A
@+
le gestionnaire se justifie pour moi, mais n'est pas obligatoire
l'inter de coupure doit etre un 2x63A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: renovation appartement type 2
Merci à vous deux pour vos réponses claires et rapides!!
A+
A+
Re: renovation appartement type 2
J'oubliais..........
J'ai en effet tiré des fils pilotes (au cas où), en l’absence de gestionnaire, l'extrémité de ces fils doit elle être isolée dans le tableau?
A+
J'ai en effet tiré des fils pilotes (au cas où), en l’absence de gestionnaire, l'extrémité de ces fils doit elle être isolée dans le tableau?
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: renovation appartement type 2
oui, il faut les isoler (dominos, bornes automatiques)
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: renovation appartement type 2
merci...........
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

