Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
frfct22
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 6 mai 2013 08:15
Contact :

Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par frfct22 »

Bonjour,

j'ai acheté un moteur monophasé sur le net, et pour mon application, je voudrais lui changer le sens de rotation (de façon "définitive"). J'ai parcouru le site de labobine, mais je n'arrive pas à comprendre quel type de moteur je possède car il a 3+2 fils (qui sortent du moteur) et 2 condensateurs (que je pense "permanents") : condensateur "blanc" 450 VAC-30µF et condensateur "bleu" 350 VAC-100µF.

pourriez-vous svp m'aiguiller pour le recâbler afin de lui changer le sens de rotation ?

Voici des photos :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060318.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060322.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060328.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060329.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060330.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060331.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060332.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060333.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060334.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060335.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060336.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060337.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060338.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 060339.jpg


Merci !
Bonne journée
Avatar du membre
frfct22
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 6 mai 2013 08:15
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par frfct22 »

voici le schéma du câblage actuel :

http://www.casimages.com/f.php?f=13050601122435977.pdf
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par Labobine »

Bonjour,
D'après le schéma de cablage , et confirmé par les photos, Vous avez acheté un moteur spécifique à une machine car tout moteur standard à 2 sens de rotation possède une plaque à bornes avec des barrettes dont on interchange la position pour changer le sens de rotation.
Cela signifie que pour changer le sens de rotation de votre moteur cela passera par le démontage du stator pour ressortir le point commun pour pouvoir faire l'inversion.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
frfct22
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 6 mai 2013 08:15
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par frfct22 »

Labobine a écrit :Bonjour,
D'après le schéma de cablage , et confirmé par les photos, Vous avez acheté un moteur spécifique à une machine car tout moteur standard à 2 sens de rotation possède une plaque à bornes avec des barrettes dont on interchange la position pour changer le sens de rotation.
Cela signifie que pour changer le sens de rotation de votre moteur cela passera par le démontage du stator pour ressortir le point commun pour pouvoir faire l'inversion.
Bonjour,

oui, a priori c'est un moteur de compresseur.

est-ce que l'opération de sortir le stator est "facile" ou plutôt complexe ?
ensuite, il faut déssouder et ressouder des fils dans le moteur ?

merci
Avatar du membre
frfct22
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 6 mai 2013 08:15
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par frfct22 »

Labobine a écrit :Bonjour,
D'après le schéma de cablage , et confirmé par les photos, Vous avez acheté un moteur spécifique à une machine car tout moteur standard à 2 sens de rotation possède une plaque à bornes avec des barrettes dont on interchange la position pour changer le sens de rotation.
Cela signifie que pour changer le sens de rotation de votre moteur cela passera par le démontage du stator pour ressortir le point commun pour pouvoir faire l'inversion.

pour info, voici l'annonce du moteur que j'ai acheté (il y en a plusieurs de dispo), peut-être ça peut aider (???) :
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... htm?ca=7_s
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par Labobine »

re,
Si vous pensez pouvoir démonter le moteur, il faut ensuite me faire voir les connexions pour décider de la chose faisable ou non, car il faut d'une part que ces connexions soient accessibles et ensuite il faut "trifouiller" dans le bon sens et là si vous êtes motivé et pas trop maladroit je vous ferais voir comment procéder.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
frfct22
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 6 mai 2013 08:15
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par frfct22 »

Labobine a écrit :re,
Si vous pensez pouvoir démonter le moteur, il faut ensuite me faire voir les connexions pour décider de la chose faisable ou non, car il faut d'une part que ces connexions soient accessibles et ensuite il faut "trifouiller" dans le bon sens et là si vous êtes motivé et pas trop maladroit je vous ferais voir comment procéder.
si je comprends bien, il faut que je vous montre où se connectent les 5 fils dans le moteur, c'est ça ?

je ne sais pas si ça peut aider aussi, mais le fil jaune + le fil bleu qui sortent du moteur sont dans une même gaine (qui sort du moteur aussi ! lol)
et les fils rouge + noire + rouge sont également dans une même gaine (mais différente) sortant du moteur aussi.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par Labobine »

re,
Il n'y a pas d'autre chose à faire que de démonter le moteur pour reprendre le point commun extérieurement donc çà c'est la théorie mais pour la pratique il faut voir si c'est faisable donc il faut avoir le chignon du bobinage à nu pour voir si ces connexions sont accessibles.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
frfct22
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 6 mai 2013 08:15
Contact :

Re: Recâbler moteur monophasé / sens de rotation ?

Message par frfct22 »

Bonjour,

j'ai regardé un peu hier soir, mais l'opération me fait un peu peur. en inversant physiquement mon installation, mon système tournera en sens inverse. ça me fait un peu plus de travail mais c'est quelque chose que je suis sûr de maitriser, je m'oriente donc dans cette voie.

je vous remercie pour votre disponibilité,
Bonne journée à vous
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités