Consommation à vide d'un moteur triphasé ?

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
nazidade
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 19:18
Contact :

Consommation à vide d'un moteur triphasé ?

Message par nazidade »

Bonsoir,

Un moteur asynchrone triphasé qui tourne à vide, combien consomme t'il en courant ?
Un 1/2, 1/3, ... % de son courant nominal ?

Merci
@+
Modifié en dernier par VE Pp le dim. 28 avr. 2013 22:27, modifié 1 fois.
Raison : Édité pour un titre plus parlant.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?

Message par Candela »

Bonjour,
Je dirais de 35 à 40%

Cordialement
Avatar du membre
nazidade
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 27 mars 2013 19:18
Contact :

Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?

Message par nazidade »

bonjour
j'ai un moteur de 11kw et qui consomme à vide vers les 14 A ,
avec sa charge il depasse le In
dois je conclure que j'ai un défaut sur le moteur ?
si oui que dois je contrôler (à part les roulement ) ?
merci encore
cordialement
@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?

Message par Candela »

Bonjour,
Oui, cela fait beaucoup.
Il faut rechercher un défaut mécanique; cela peut effectivement être un roulement, mais il doit être vraiment en bouillie!
A vide, c'est non raccordé à une machine, ou un outil directement sur l'arbre, sans poulie ni engrenages?
A tout hasard, vérifiez si les phases sont équilibrées.
Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?

Message par Labobine »

Bonjour,
Moi j'ai eu vu des moteurs consommer pratiquement la même intensité à vide qu'en charge (moteurs jusqu'à 15kw).
Ce qu'il faut surtout voir c'est l'équilibre des phases car un amorçage dans les 3 enroulements cela n'existe pas il y a toujours déséquilibre.
Les roulements ? peu probable et puis cela doit s'entendre.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités