Bonsoir,
Un moteur asynchrone triphasé qui tourne à vide, combien consomme t'il en courant ?
Un 1/2, 1/3, ... % de son courant nominal ?
Merci
@+
Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Modifié en dernier par VE Pp le dim. 28 avr. 2013 22:27, modifié 1 fois.
Raison : Édité pour un titre plus parlant.
Raison : Édité pour un titre plus parlant.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Bonjour,
Je dirais de 35 à 40%
Cordialement
Je dirais de 35 à 40%
Cordialement
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
bonjour
j'ai un moteur de 11kw et qui consomme à vide vers les 14 A ,
avec sa charge il depasse le In
dois je conclure que j'ai un défaut sur le moteur ?
si oui que dois je contrôler (à part les roulement ) ?
merci encore
cordialement
@+
j'ai un moteur de 11kw et qui consomme à vide vers les 14 A ,
avec sa charge il depasse le In
dois je conclure que j'ai un défaut sur le moteur ?
si oui que dois je contrôler (à part les roulement ) ?
merci encore
cordialement
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Bonjour,
Oui, cela fait beaucoup.
Il faut rechercher un défaut mécanique; cela peut effectivement être un roulement, mais il doit être vraiment en bouillie!
A vide, c'est non raccordé à une machine, ou un outil directement sur l'arbre, sans poulie ni engrenages?
A tout hasard, vérifiez si les phases sont équilibrées.
Cordialement
Oui, cela fait beaucoup.
Il faut rechercher un défaut mécanique; cela peut effectivement être un roulement, mais il doit être vraiment en bouillie!
A vide, c'est non raccordé à une machine, ou un outil directement sur l'arbre, sans poulie ni engrenages?
A tout hasard, vérifiez si les phases sont équilibrées.
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Consommation à vide d'un moteur triphasé ?
Bonjour,
Moi j'ai eu vu des moteurs consommer pratiquement la même intensité à vide qu'en charge (moteurs jusqu'à 15kw).
Ce qu'il faut surtout voir c'est l'équilibre des phases car un amorçage dans les 3 enroulements cela n'existe pas il y a toujours déséquilibre.
Les roulements ? peu probable et puis cela doit s'entendre.
Moi j'ai eu vu des moteurs consommer pratiquement la même intensité à vide qu'en charge (moteurs jusqu'à 15kw).
Ce qu'il faut surtout voir c'est l'équilibre des phases car un amorçage dans les 3 enroulements cela n'existe pas il y a toujours déséquilibre.
Les roulements ? peu probable et puis cela doit s'entendre.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités
