Encastrer des gaines dans du placo
Encastrer des gaines dans du placo
Bonjour, j'ai vu un électricien faire des saignées assez longues dans du placo isolé de 10 cm de polystyrène, est ce autorisé ?
Cordialement
Cordialement
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Encastrer des gaines dans du placo
Bonjour,
Il ne faut pas faire de saignées dans du placoplatre, c'est une aberration ! Il faut encastrer les gaines avant la pose du placo polystyrène ou alors utiliser un furet thermique pour réaliser le passage dans le polystyrène. Il y a aussi l'ancienne méthode qui fonctionne toujours, pour cela il faut utiliser un tube IRL est faire le passage pour la gaine, parfois il faut réaliser un percement dans le placo lorsque la longueur du passage est trop importante.
Voir ce site qui propose ce genre d'appareil : http://www.yesss-fr.com/c1003730/outill ... p?c=681354
Il ne faut pas faire de saignées dans du placoplatre, c'est une aberration ! Il faut encastrer les gaines avant la pose du placo polystyrène ou alors utiliser un furet thermique pour réaliser le passage dans le polystyrène. Il y a aussi l'ancienne méthode qui fonctionne toujours, pour cela il faut utiliser un tube IRL est faire le passage pour la gaine, parfois il faut réaliser un percement dans le placo lorsque la longueur du passage est trop importante.
Voir ce site qui propose ce genre d'appareil : http://www.yesss-fr.com/c1003730/outill ... p?c=681354
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Encastrer des gaines dans du placo
Bonjour Patrice,
Cet appareil a l'air vraiment génial, tu l'as essayé?
Cordialement
Cet appareil a l'air vraiment génial, tu l'as essayé?
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Encastrer des gaines dans du placo
hello
perso, ce n'est pas ce que j'ai, mais oui c'est bien pratique
http://www.laperchediffusion.com/produc ... ts_id=1209
@+
perso, ce n'est pas ce que j'ai, mais oui c'est bien pratique
http://www.laperchediffusion.com/produc ... ts_id=1209
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Encastrer des gaines dans du placo
Bonjour,
Je savais cet appareil existait, nous en avions déjà parlé dans l'ancien forum.
Jamais utilisé, le peu que j'ai fais dans le placo c'est avec le tube IRO.Candela a écrit :Bonjour Patrice,
Cet appareil a l'air vraiment génial, tu l'as essayé?
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Encastrer des gaines dans du placo
Bonsoir,
Le tube IRO, j'ai essayé: ce n'est franchement pas la même chose!
Et les gars qui ont fait l'électricité chez moi ont utilisé la boule chauffante. Résultat: des passages de 6cm de diamètre pour du tube de 20, pas l'idéal pour l'isolation... Mais aucun problème pour passer le tube, et même un deuxième!
A+
Le tube IRO, j'ai essayé: ce n'est franchement pas la même chose!
Et les gars qui ont fait l'électricité chez moi ont utilisé la boule chauffante. Résultat: des passages de 6cm de diamètre pour du tube de 20, pas l'idéal pour l'isolation... Mais aucun problème pour passer le tube, et même un deuxième!
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Encastrer des gaines dans du placo
des boules il y en a de toutes les tailles, celle que j'ai fait 35mm de diamètre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Encastrer des gaines dans du placo
bonsoir,
j'ai une méthode "artisanale" qui fonctionne très bien pour les cheminements verticaux, j'ai une ogive de fils à plomb de 22mm de diamètre attachée à une ficelle, je chauffe l'ogive au chalumeau ... la limite c'est les passages horizontaux, le gros avantage par rapport au furet c'est que l'ogive reste juste derrière le placo ça évite les ponts thermiques
j'ai une méthode "artisanale" qui fonctionne très bien pour les cheminements verticaux, j'ai une ogive de fils à plomb de 22mm de diamètre attachée à une ficelle, je chauffe l'ogive au chalumeau ... la limite c'est les passages horizontaux, le gros avantage par rapport au furet c'est que l'ogive reste juste derrière le placo ça évite les ponts thermiques
Re: Encastrer des gaines dans du placo
Bonsoir
Moi j'ai la perchinette, version simplifié et moins cher du lien mis par RFCO.
Cela marche dans toutes les directions et cela rend bien service.
La seule difficulté, vu qu'avec ce modèle il n'y a pas de guide, c'est d'aller droit.
2ème difficulté également, mais c'est pareil pour tous : la présence de rails ou de placo
@+
Moi j'ai la perchinette, version simplifié et moins cher du lien mis par RFCO.
Cela marche dans toutes les directions et cela rend bien service.
La seule difficulté, vu qu'avec ce modèle il n'y a pas de guide, c'est d'aller droit.
2ème difficulté également, mais c'est pareil pour tous : la présence de rails ou de placo
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Encastrer des gaines dans du placo
ror a écrit :bonsoir,
j'ai une méthode "artisanale" qui fonctionne très bien pour les cheminements verticaux, j'ai une ogive de fils à plomb de 22mm de diamètre attachée à une ficelle, je chauffe l'ogive au chalumeau ... la limite c'est les passages horizontaux, le gros avantage par rapport au furet c'est que l'ogive reste juste derrière le placo ça évite les ponts thermiques
bonsoir Ror,
Jeter un coup d'oeil sur les liens ne fait pas de mal, bien au contraire, cela évite les préjugés
Sans rancune aucune
Cordialement
RFco.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

