Encastrer des gaines dans du placo

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Encastrer des gaines dans du placo

Message par gillou »

Bonjour, j'ai vu un électricien faire des saignées assez longues dans du placo isolé de 10 cm de polystyrène, est ce autorisé ?

Cordialement
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par VE Pp »

Bonjour,

Il ne faut pas faire de saignées dans du placoplatre, c'est une aberration ! Il faut encastrer les gaines avant la pose du placo polystyrène ou alors utiliser un furet thermique pour réaliser le passage dans le polystyrène. Il y a aussi l'ancienne méthode qui fonctionne toujours, pour cela il faut utiliser un tube IRL est faire le passage pour la gaine, parfois il faut réaliser un percement dans le placo lorsque la longueur du passage est trop importante.

Voir ce site qui propose ce genre d'appareil : http://www.yesss-fr.com/c1003730/outill ... p?c=681354
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par Candela »

Bonjour Patrice,
Cet appareil a l'air vraiment génial, tu l'as essayé?
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par RFco »

hello

perso, ce n'est pas ce que j'ai, mais oui c'est bien pratique

http://www.laperchediffusion.com/produc ... ts_id=1209


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par VE Pp »

Bonjour,
Candela a écrit :Bonjour Patrice,
Cet appareil a l'air vraiment génial, tu l'as essayé?
Cordialement
Jamais utilisé, le peu que j'ai fais dans le placo c'est avec le tube IRO. :( Je savais cet appareil existait, nous en avions déjà parlé dans l'ancien forum.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par Candela »

Bonsoir,
Le tube IRO, j'ai essayé: ce n'est franchement pas la même chose! :-x

Et les gars qui ont fait l'électricité chez moi ont utilisé la boule chauffante. Résultat: des passages de 6cm de diamètre pour du tube de 20, pas l'idéal pour l'isolation... Mais aucun problème pour passer le tube, et même un deuxième!

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par RFco »

des boules il y en a de toutes les tailles, celle que j'ai fait 35mm de diamètre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par ror »

bonsoir,
j'ai une méthode "artisanale" qui fonctionne très bien pour les cheminements verticaux, j'ai une ogive de fils à plomb de 22mm de diamètre attachée à une ficelle, je chauffe l'ogive au chalumeau ... la limite c'est les passages horizontaux, le gros avantage par rapport au furet c'est que l'ogive reste juste derrière le placo ça évite les ponts thermiques
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par Carminas »

Bonsoir

Moi j'ai la perchinette, version simplifié et moins cher du lien mis par RFCO.
Cela marche dans toutes les directions et cela rend bien service. :-)

La seule difficulté, vu qu'avec ce modèle il n'y a pas de guide, c'est d'aller droit.

2ème difficulté également, mais c'est pareil pour tous : la présence de rails ou de placo :(

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Encastrer des gaines dans du placo

Message par RFco »

ror a écrit :bonsoir,
j'ai une méthode "artisanale" qui fonctionne très bien pour les cheminements verticaux, j'ai une ogive de fils à plomb de 22mm de diamètre attachée à une ficelle, je chauffe l'ogive au chalumeau ... la limite c'est les passages horizontaux, le gros avantage par rapport au furet c'est que l'ogive reste juste derrière le placo ça évite les ponts thermiques

bonsoir Ror,


Jeter un coup d'oeil sur les liens ne fait pas de mal, bien au contraire, cela évite les préjugés


Sans rancune aucune


Cordialement


RFco.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités