Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par Invité »

Bonsoir à tous !
La nuit quand je passe à côté de mes bâtiments équipés de fluorescents mono ou bitubes, je remarque que les extrémités des tubes sont comme phosphorescents dans le noir en position éteind et froid biensûr. Ya t'il une fuite de courant? Pourriez vous me dire de quoi ça vient ??
Merci !
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par Labobine »

Bonjour,
Vous avez le même phénomène lorsque vous vous servez d'un tournevis testeur qui s'allume lorsque vous pointez sur la phase.
Apparement dans votre installation c'est le neutre qui est coupé par les interrupteurs donc il s'agit d'inverser de sorte que ce soit la phase qui se coupe.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par Invité »

D'accord. ça use les tubes fluo ce phénomène ??? est-ce que sa consomme de l'électricité ??
merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par Labobine »

re,
Je ne pense pas que le compteur tourne donc aucune conso.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par RFco »

hello


courant induit, donc pas de conso


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par Invité »

Ok mais si ya du courant très faible aux bornes des tubes ça doit les user pour rien non ?
a+!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par RFco »

vinvin a écrit :Ok mais si ya du courant très faible aux bornes des tubes ça doit les user pour rien non ?
a+!
non


pas de raison
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par Max78 »

Bonjour,

C'est sur que fonctionnellement parlant ça ne change pas grand chose reste que personnellement, quand j'ai le choix, je préfère toujours couper la phase.. Tu en penses quoi Fred ?

@+
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par RFco »

hello



bien enteendu, on coupe toujours la phase, reste que ca ne change pas forcement quelquechose pour ce genre de problème
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Extrémités fluorescents visibles dans le noir

Message par Invité »

Ok donc je couperais la phase alors. Merci et à+ !!
Répondre