Bonsoir à tous.
j'ai un GE voilà la plaque signalitique :
type STC-40 n° 0203071
p=40 kw cos=0.8 400v/72.2A/50hz 1500trs/mn
Excit.volt=124V Excit.curr=9.8A INS.CL B RAT S1
Made in China
Comment maintenir la vitesse constante devant une augmentation de charges ?
On peut adapter un régulateur pour l'alternateur pour obtenir une tension constante ?
Merci.
Régulateur pour alternateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régulateur pour alternateur
Bonsoir,
Je veux bien essayer de vous aider, mais si vous ne nous dites pas ce qui se passe, ça ne va pas être simple...
Que constatez-vous, et dans quelles circonstances?
S'il s'agit d'un groupe Diesel, la norme c'est :
Fréquence 51,5-52Hz à vide
50 Hz en charge
Si vous avez des gros impacts de charge, la vitesse peut baisser jusqu'à 15-20% . C'est le fabricant du moteur qui définit la réponse aux impacts, mais c'est de toutes façons problématique si l'impact dépasse 50% soit 20 kW. Quelle charge maxi appliquez-vous?
Pour la tension, vous n'avez aucun régulateur?
Avez-vous une notice décrivant le groupe et ses capacités garanties? Que constatez-vous?
Démarrez-vous de gros moteurs asynchrones?
Cordialement
Je veux bien essayer de vous aider, mais si vous ne nous dites pas ce qui se passe, ça ne va pas être simple...
Que constatez-vous, et dans quelles circonstances?
S'il s'agit d'un groupe Diesel, la norme c'est :
Fréquence 51,5-52Hz à vide
50 Hz en charge
Si vous avez des gros impacts de charge, la vitesse peut baisser jusqu'à 15-20% . C'est le fabricant du moteur qui définit la réponse aux impacts, mais c'est de toutes façons problématique si l'impact dépasse 50% soit 20 kW. Quelle charge maxi appliquez-vous?
Pour la tension, vous n'avez aucun régulateur?
Avez-vous une notice décrivant le groupe et ses capacités garanties? Que constatez-vous?
Démarrez-vous de gros moteurs asynchrones?
Cordialement