Alimentation d'un tableau electrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fanch
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 20:38
Contact :

Alimentation d'un tableau electrique

Message par fanch »

Bonjour, je déplace mon compteur EDF qui se situera après travaux à environ 10 m de mon tableau électrique. Sachant que mon tableau est alimenta en triphasé, que type de cablea je dois mettre entre le compteur et le tableau ?

Par avance merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Alimentation d'un tableau electrique

Message par GAS »

Bonjour,
Il est d'usage que ce type d'intervention soit opéré par les services de EDF car cela relève de leurs compétences jusqu'aux bornes amont du disjoncteur de branchement.
Pour répondre à votre question, il serait nécessaire de connaître, outre la longueur que vous communiquez,le mode de pose de cette canalisation (encastré, apparent,etc.) et le calibre maximal de votre disjoncteur d'abonné.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fanch
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 20:38
Contact :

Re: Alimentation d'un tableau electrique

Message par fanch »

En fait il s'agit du câble qui part du disjoncteur vers le tableau elec. Le disjoncteur actuel fait 3 x 15 A (15 A par phase).
Avez vous tous les éléments ?
Avatar du membre
fanch
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 20:38
Contact :

Re: Alimentation d'un tableau electrique

Message par fanch »

Ah oui, j'oublias , pour la pose : 8 m enterrerés et le reste apparent mais à l'intérieur.
PS : C'est bien EDF qui déplace le compteur. Je me charge uniquement de réalimenter le tableau depuis le nouvel emplacement du compteur.

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation d'un tableau electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Selon des abacques que j'ai vues du 4x10² suffit.

Pour un DB 30A max OK, mais si votre DB est un 60A max, je préconiserais plutôt du 4x16².

@+
Carminas
Avatar du membre
fanch
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 12 avr. 2008 20:38
Contact :

Re: Alimentation d'un tableau electrique

Message par fanch »

SALut à tous, est ce que pour l'alimentation de mon tableau, du 5x6 mm2 (avec la terre) ne serait-il pas suffisant vu que d'ici un an, ce tableau n'alimentera que trois chambre, un bureau et un salon. Le reste partira d'un autre tableau.

???
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation d'un tableau electrique

Message par Carminas »

En résumé, il s'agit d'un tableau divisionnaire.

Si c'est bien le cas et DB 30A max, vous pouvez mettre du 5x6².

http://www.casimages.com/img.php?i=0801 ... 650818.jpg

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités