bonsoir,
le principe est un bilame réglé sur le calibre (30-45-60A) qui se déforme et agit sur un mécanisme de déclenchement
Par conception le disjoncteur a les caractéristiques suivantes:
- Tenue au déclenchement pour une valeur de courant égale à 1,1 I nominal
- Déclenche entre 2 et 900 S pour une valeur de courant égale à 1,4 I nominal
- Déclenche en instantané pour une valeur de courant supérieure à 25 I nominal
avec un DB 30A , le déclenchement se produit au delà de 33A
voir : 07_disjoncteur de branchement_doc ERDF
http://freeddoo.free.fr/coprotec/07.%20 ... ncteur.doc
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130116105707508064.pdf
cordialement
Equilibrer un tableau triphasé
Re: Equilibrer un tableau triphasé
Bonsoir
Cette dernière remarque m'inspire 2 réflexions.
Cela veut dire qu'un DB 30/60A peut couper nettement au delà de 60A (c'est vrai je l'ai déjà constaté)
1/ Donc un unique ID 63A placé en tête d'une installation dans le cadre d'une mise en sécurité pourrait être insuffisant (à moins que la aussi il y ait de la marge)
2/ Donc les délesteurs qui ont plutôt tendance à couper avant le calibre de réglage font "perdre" une bonne partie de cette marge possible
@+
Cette dernière remarque m'inspire 2 réflexions.
Cela veut dire qu'un DB 30/60A peut couper nettement au delà de 60A (c'est vrai je l'ai déjà constaté)
1/ Donc un unique ID 63A placé en tête d'une installation dans le cadre d'une mise en sécurité pourrait être insuffisant (à moins que la aussi il y ait de la marge)
2/ Donc les délesteurs qui ont plutôt tendance à couper avant le calibre de réglage font "perdre" une bonne partie de cette marge possible
@+
Carminas
-
Invité
Re: Equilibrer un tableau triphasé
bonjour,
1/ c'est prévu car un constructeur nous dit sans plus de justifications ou de caractéristiques :
Protection contre les surcharges :
. L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ou un fusible ayant au maximum la
même intensité nominale que l’interrupteur différentiel
2/ le principe du delesteur est de baisser la conso sous le référence de tarification pour payer moins, allez dans les limites des calibres BD implique un déclenchement trop aléatoire du à la température ambiante/bilame... sachant que de toute façon un disj déclenchera toujours au dessus de son IN c'est seulement une question de temps.

1/ c'est prévu car un constructeur nous dit sans plus de justifications ou de caractéristiques :
Protection contre les surcharges :
. L’interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ou un fusible ayant au maximum la
même intensité nominale que l’interrupteur différentiel
2/ le principe du delesteur est de baisser la conso sous le référence de tarification pour payer moins, allez dans les limites des calibres BD implique un déclenchement trop aléatoire du à la température ambiante/bilame... sachant que de toute façon un disj déclenchera toujours au dessus de son IN c'est seulement une question de temps.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7288
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Equilibrer un tableau triphasé
hello
expérience perso
chauffage élec (tout élec)>12kW + four+..., mais délesteur, relévé maxi de 48A pour un abonnement 9kVA
@+
expérience perso
chauffage élec (tout élec)>12kW + four+..., mais délesteur, relévé maxi de 48A pour un abonnement 9kVA
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

