Carillons en parallèle
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Carillons en parallèle
Bonjour et bonne année
J'ai un vieux carillon Legrand 65528 avec transfo incorporé 8V. Il est au Rez de chaussée, je veux mettre un second carillon commandé par le même poussoir à l'étage.
J'ai fait l'installation du second carillon de la même marque avec transfo incorporé 8V en parallèle avec le 1er carillon.
Ça ne marche pas, bruit de bourdonnement.
Comment puis je faire?
Cordialement
J'ai un vieux carillon Legrand 65528 avec transfo incorporé 8V. Il est au Rez de chaussée, je veux mettre un second carillon commandé par le même poussoir à l'étage.
J'ai fait l'installation du second carillon de la même marque avec transfo incorporé 8V en parallèle avec le 1er carillon.
Ça ne marche pas, bruit de bourdonnement.
Comment puis je faire?
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Carillons en parallèle
Bonjour,
Je pense que vos secondaires ne sont pas en phase, ce qui crée un court-circuit. Essayez d'inverser les fils de sortie d'un des deux transfos...
Cordialement
Je pense que vos secondaires ne sont pas en phase, ce qui crée un court-circuit. Essayez d'inverser les fils de sortie d'un des deux transfos...
Cordialement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Carillons en parallèle
Merci Candela, je vais essayer
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Carillons en parallèle
Bonjour
J'ai inversé les fils mais c'est toujours le même problème.
Le carillon a 4 bornes, 2 pour le 230V et 2 pour le bouton de sonnette. Tout est moulé, on n'a pas accès aux bornes du transfo.
Il doit pourtant y avoir une solution pour mettre ce deuxième carillon.
Cordialement
J'ai inversé les fils mais c'est toujours le même problème.
Le carillon a 4 bornes, 2 pour le 230V et 2 pour le bouton de sonnette. Tout est moulé, on n'a pas accès aux bornes du transfo.
Il doit pourtant y avoir une solution pour mettre ce deuxième carillon.
Cordialement
-
Invité
Re: Carillons en parallèle
bonjour,
pour rester dans la logique de Candela, inverser PH/N sur un des deux transfo.
Si cela ne marche pas, faite un branchement serie des deux secondaires avec l'inter ça restera un montage plus logique; mais dans ce montage si une sonnette grille l'autre ne marchera plus egalement, mais cela evite que les transfos ce decharge l'un dans l'autre, attention quand même que les tranfos soit aussi en phase pour avoir 16V en resultat.
pour rester dans la logique de Candela, inverser PH/N sur un des deux transfo.
Si cela ne marche pas, faite un branchement serie des deux secondaires avec l'inter ça restera un montage plus logique; mais dans ce montage si une sonnette grille l'autre ne marchera plus egalement, mais cela evite que les transfos ce decharge l'un dans l'autre, attention quand même que les tranfos soit aussi en phase pour avoir 16V en resultat.
Re: Carillons en parallèle
Bonne année & bonne santé à tous,
Bonsoir pansonic,
Une question:
Ou est le poussoir qui commande les carillons , coté 220 V ou côté 8 Volts?. La donne n'est pas la même.
Les transfos en //:
Si l'un d'eux se met en court circuit, c'est la fumée garantie.
Cordialement
Bonsoir pansonic,
Une question:
Ou est le poussoir qui commande les carillons , coté 220 V ou côté 8 Volts?. La donne n'est pas la même.
Les transfos en //:
Si l'un d'eux se met en court circuit, c'est la fumée garantie.
Cordialement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Carillons en parallèle
Bonjour à tous
Le poussoir est bien sur sur le 8V, il est relié sur 2 bornes, une qui va sur le secondaire du tranfo et l'autre sur le carillon.
Je n'ai pas acces aux 2 bornes du secondaires, tout étant moulé.
Cordialement
Le poussoir est bien sur sur le 8V, il est relié sur 2 bornes, une qui va sur le secondaire du tranfo et l'autre sur le carillon.
Je n'ai pas acces aux 2 bornes du secondaires, tout étant moulé.
Cordialement
Re: Carillons en parallèle
Bonjour à tous,
La solution passe par l'achat de 2 carillons, un transformateur adapté à l'usage et un poussoir.
Je n'ai rien d'autre à vous proposer.
Cordialement.
La solution passe par l'achat de 2 carillons, un transformateur adapté à l'usage et un poussoir.
Je n'ai rien d'autre à vous proposer.
Cordialement.
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Carillons en parallèle
Merci pour vos réponses. Je vais me résoudre à remplacer les 2 carillons par des 8V et mettre un transfo près du 1er carillon. C'est pas très esthétique mais tant pis.
Cordialement
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Carillons en parallèle
hello
peut etre plus cher : passer en carillons sans fil
@+
peut etre plus cher : passer en carillons sans fil
@+