Carillons en parallèle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Carillons en parallèle

Message par pansonic »

Bonjour et bonne année
J'ai un vieux carillon Legrand 65528 avec transfo incorporé 8V. Il est au Rez de chaussée, je veux mettre un second carillon commandé par le même poussoir à l'étage.
J'ai fait l'installation du second carillon de la même marque avec transfo incorporé 8V en parallèle avec le 1er carillon.
Ça ne marche pas, bruit de bourdonnement.
Comment puis je faire?
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Carillons en parallèle

Message par Candela »

Bonjour,
Je pense que vos secondaires ne sont pas en phase, ce qui crée un court-circuit. Essayez d'inverser les fils de sortie d'un des deux transfos...
Cordialement
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Carillons en parallèle

Message par pansonic »

Merci Candela, je vais essayer
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Carillons en parallèle

Message par pansonic »

Bonjour
J'ai inversé les fils mais c'est toujours le même problème.
Le carillon a 4 bornes, 2 pour le 230V et 2 pour le bouton de sonnette. Tout est moulé, on n'a pas accès aux bornes du transfo.
Il doit pourtant y avoir une solution pour mettre ce deuxième carillon.
Cordialement
Invité

Re: Carillons en parallèle

Message par Invité »

bonjour,
pour rester dans la logique de Candela, inverser PH/N sur un des deux transfo.

Si cela ne marche pas, faite un branchement serie des deux secondaires avec l'inter ça restera un montage plus logique; mais dans ce montage si une sonnette grille l'autre ne marchera plus egalement, mais cela evite que les transfos ce decharge l'un dans l'autre, attention quand même que les tranfos soit aussi en phase pour avoir 16V en resultat.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Carillons en parallèle

Message par Kirchhoff »

Bonne année & bonne santé à tous,

Bonsoir pansonic,

Une question:

Ou est le poussoir qui commande les carillons , coté 220 V ou côté 8 Volts?. La donne n'est pas la même.
Les transfos en //:
Si l'un d'eux se met en court circuit, c'est la fumée garantie.

Cordialement
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Carillons en parallèle

Message par pansonic »

Bonjour à tous

Le poussoir est bien sur sur le 8V, il est relié sur 2 bornes, une qui va sur le secondaire du tranfo et l'autre sur le carillon.
Je n'ai pas acces aux 2 bornes du secondaires, tout étant moulé.
Cordialement
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Carillons en parallèle

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,

La solution passe par l'achat de 2 carillons, un transformateur adapté à l'usage et un poussoir.

Je n'ai rien d'autre à vous proposer.

Cordialement.
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Carillons en parallèle

Message par pansonic »

Merci pour vos réponses. Je vais me résoudre à remplacer les 2 carillons par des 8V et mettre un transfo près du 1er carillon. C'est pas très esthétique mais tant pis.
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Carillons en parallèle

Message par RFco »

hello


peut etre plus cher : passer en carillons sans fil


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités