vitesse moteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Invité

vitesse moteur

Message par Invité »

bonsoir
quels sont les facteurs qui peuvent causer une diminution de vitesse à un moteur triphasé ??
est ce qu'il tournera mm qq seconde sur 2 phase (avec une charge ) ou non ?

merci
Modifié en dernier par Invité le ven. 14 déc. 2012 22:29, modifié 2 fois.
Invité

Re: vitesse moteur

Message par Invité »

bonsoir
Perte de vitesse augmentation du couple ou baisse de tension.
Peu marché sur deux phases, mais grognement jusqu a destruction enroulement par surintensitè.
Invité

Re: vitesse moteur

Message par Invité »

Bonjour
merci pour ces infos
autre chose, sur quelle base on câble un moteur en :
démarrage *
triangle
ou * triangle
merci
@+
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: vitesse moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
On couple un moteur en étoile ou en triangle suivant sa tension et celle du secteur sur lequel on le branche.
On démarre un moteur en étoile/triangle pour diminuer l'appel de courant au démarrage et assouplir les contraintes mécaniques.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: vitesse moteur

Message par Invité »

bonsoir
ok merci
donc si je comprend bien
si j'ai un réseau trip de 380v et un moteur avec caractéristiques :
tension triangle = 220v
tension * = 380v
je peux le branché comme je veux ,* ou triang ou * triang ?
merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: vitesse moteur

Message par Labobine »

Bonsoir,
Ouh là, il va falloir que vous étudiez un peu plus.
Si la tension du réseau est de 380 et que le moteur est en 220/380 on ne peut pas coupler en triangle sinon c'est la grosse fumée et le compteur qui saute.
Su un moteur couplable la tension la plus faible est le couplage triangle et la plus grande le couplage étoile.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: vitesse moteur

Message par Invité »

Re
hum , donc pour mon réseau de 380, il va falloir avoir un moteur de 380/660 (par exemple) pour qu'il marche en * et en delta ?
comme celui ci
http://www.leboncoin.fr/bricolage/217465955.htm
merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: vitesse moteur

Message par Labobine »

re,
Cela va mieux puisque là vous avez entièrement raison.
Il faut dire que cete tenion de 380/660 ne sert que pour faire un démarage étoile/triangle parceque il n'existe pas de secteur en 6660v.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: vitesse moteur

Message par Invité »

bonjour
ok, merci Gérard .... ;-)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: vitesse moteur

Message par Candela »

Bonjour,
nazidade a écrit : donc pour mon réseau de 380, il va falloir avoir un moteur de 380/660
Une petite remarque : depuis une bonne vingtaine d'années les normes ont changé et la tension normalisée (CEI 60038) est 400/690V.
Néanmoins un moteur 380/660 reste dans sa tolérance de tension de 10%.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités