contrôle d'isolement pour dossier Edf

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Invité »

bonsoir.

c'est la première colonne montante pour edf.

tout est posé et j'ais fait un contrôle d'isolement.sur une colonne neuve. sans rien de branché hors mis la terre

avec un megohmmetre chauvin C.A 6511

sur toute mes mesures l'éguille du testeur bloque a font a droite a plus de 1000 meghommetre

j'ais fait les testes entre phases et neutre , phases et terre branché sur son piquet.le plus du testeur sur la terre.

fusible déposé.


si quelqu'un peut me dire si ces valeurs sont corrects?

Merci
Invité

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Invité »

Bonsoir
Que vient faire la terre sur une mesure d'isolement de colonne ERDF?
Contentez vous de mesurer entre les 3 phases et entre phase et neutre.
Une valeur infinie est l'idéal ;-)
A+
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,
electrx a écrit :Bonsoir
Que vient faire la terre sur une mesure d'isolement de colonne ERDF?
Contentez vous de mesurer entre les 3 phases et entre phase et neutre.
Une valeur infinie est l'idéal ;-)
A+
Pas d'accord du tout: Une mesure d'isolement de fait phase par phase à la terre, le neutre y compris et aprés les conducteurs entre eux.
On évite de remettre sous tension une installation qui peut être en court circuit ou débiter à la terre.
Avec un 250 A, et en plus prés du poste: Feu d'artifice garanti et un séjour chez les grands brûlés.

Pour Stéphane: Les isolements sont trés bons, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles

Cordialement.
Invité

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Invité »

Bonjour

Le neutre du reseau basse tension est raccordé a la terre.
A+
Invité

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Invité »

bonjour.
merci pour vos infos.cela me rassure.

il est bien stipulé sur le dossier ERDF
de faire une mesure entre les phases et la terre
et le neutre la terre.

Encore merci, a vous deux.

Cordialement
Stéphane.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Kirchhoff »

Bonsoir à tous,
Bonsoir Stéphane,

Est il spécifié de faire un essai diélectrique de l'installation avant mise sous tension ? (tension appliqué pendant x minutes)

Cordialement.
Invité

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Invité »

bonsoir, Kirchhoff.
non aucune mesure n'est demandé hors un contrôle isolement sur les alimentations et les câbles téléreports.

c'est un rapport d'auto contrôle pour un petit collectif.

cordialement.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Kirchhoff »

Bonsoir Stéphane,

Merçi de votre réponse.

Bonne soirée.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par fab »

bonjour,
electrx a écrit :Bonjour

Le neutre du reseau basse tension est raccordé a la terre.
A+
oui, mais pas sur les circuits terminaux type colonne d'immeuble....
Invité

Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf

Message par Invité »

bonsoir,Fab
merci pour cette information.
cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités