contrôle d'isolement pour dossier Edf
-
Invité
contrôle d'isolement pour dossier Edf
bonsoir.
c'est la première colonne montante pour edf.
tout est posé et j'ais fait un contrôle d'isolement.sur une colonne neuve. sans rien de branché hors mis la terre
avec un megohmmetre chauvin C.A 6511
sur toute mes mesures l'éguille du testeur bloque a font a droite a plus de 1000 meghommetre
j'ais fait les testes entre phases et neutre , phases et terre branché sur son piquet.le plus du testeur sur la terre.
fusible déposé.
si quelqu'un peut me dire si ces valeurs sont corrects?
Merci
c'est la première colonne montante pour edf.
tout est posé et j'ais fait un contrôle d'isolement.sur une colonne neuve. sans rien de branché hors mis la terre
avec un megohmmetre chauvin C.A 6511
sur toute mes mesures l'éguille du testeur bloque a font a droite a plus de 1000 meghommetre
j'ais fait les testes entre phases et neutre , phases et terre branché sur son piquet.le plus du testeur sur la terre.
fusible déposé.
si quelqu'un peut me dire si ces valeurs sont corrects?
Merci
-
Invité
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonsoir
Que vient faire la terre sur une mesure d'isolement de colonne ERDF?
Contentez vous de mesurer entre les 3 phases et entre phase et neutre.
Une valeur infinie est l'idéal
A+
Que vient faire la terre sur une mesure d'isolement de colonne ERDF?
Contentez vous de mesurer entre les 3 phases et entre phase et neutre.
Une valeur infinie est l'idéal
A+
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonjour à tous,
On évite de remettre sous tension une installation qui peut être en court circuit ou débiter à la terre.
Avec un 250 A, et en plus prés du poste: Feu d'artifice garanti et un séjour chez les grands brûlés.
Pour Stéphane: Les isolements sont trés bons, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles
Cordialement.
Pas d'accord du tout: Une mesure d'isolement de fait phase par phase à la terre, le neutre y compris et aprés les conducteurs entre eux.electrx a écrit :Bonsoir
Que vient faire la terre sur une mesure d'isolement de colonne ERDF?
Contentez vous de mesurer entre les 3 phases et entre phase et neutre.
Une valeur infinie est l'idéal![]()
A+
On évite de remettre sous tension une installation qui peut être en court circuit ou débiter à la terre.
Avec un 250 A, et en plus prés du poste: Feu d'artifice garanti et un séjour chez les grands brûlés.
Pour Stéphane: Les isolements sont trés bons, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles
Cordialement.
-
Invité
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonjour
Le neutre du reseau basse tension est raccordé a la terre.
A+
Le neutre du reseau basse tension est raccordé a la terre.
A+
-
Invité
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
bonjour.
merci pour vos infos.cela me rassure.
il est bien stipulé sur le dossier ERDF
de faire une mesure entre les phases et la terre
et le neutre la terre.
Encore merci, a vous deux.
Cordialement
Stéphane.
merci pour vos infos.cela me rassure.
il est bien stipulé sur le dossier ERDF
de faire une mesure entre les phases et la terre
et le neutre la terre.
Encore merci, a vous deux.
Cordialement
Stéphane.
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonsoir à tous,
Bonsoir Stéphane,
Est il spécifié de faire un essai diélectrique de l'installation avant mise sous tension ? (tension appliqué pendant x minutes)
Cordialement.
Bonsoir Stéphane,
Est il spécifié de faire un essai diélectrique de l'installation avant mise sous tension ? (tension appliqué pendant x minutes)
Cordialement.
-
Invité
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
bonsoir, Kirchhoff.
non aucune mesure n'est demandé hors un contrôle isolement sur les alimentations et les câbles téléreports.
c'est un rapport d'auto contrôle pour un petit collectif.
cordialement.
non aucune mesure n'est demandé hors un contrôle isolement sur les alimentations et les câbles téléreports.
c'est un rapport d'auto contrôle pour un petit collectif.
cordialement.
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
Bonsoir Stéphane,
Merçi de votre réponse.
Bonne soirée.
Merçi de votre réponse.
Bonne soirée.
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
bonjour,
oui, mais pas sur les circuits terminaux type colonne d'immeuble....electrx a écrit :Bonjour
Le neutre du reseau basse tension est raccordé a la terre.
A+
-
Invité
Re: contrôle d'isolement pour dossier Edf
bonsoir,Fab
merci pour cette information.
cordialement
merci pour cette information.
cordialement