liaison équipotentielle

Question pour le câblage, le montage…
Invité

liaison équipotentielle

Message par Invité »

Bonsoir,

Je souhaite effectuer ma liaison équipotentielle dans mon sous-sol aux entrées et sorties au niveau de ma chaudière.

Je pensais relier chaque collier placé sur chaque tuyaux en 6² pui le tout relier sur la prise de terre d'une prise électrique cablée en 2,5².

Qu'en pensez-vous.
Merci pour vos conseils.

Cordialement,

Mat
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

bonsoir,

rien que dans ton texte tu dois tilter .

2.5² amont vers 6² aval incohérence de section, il faut rester sur la même.
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

dois-je mettre tout en 2,5²?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: liaison équipotentielle

Message par Carminas »

Bonsoir

Si je comprends bien, vous voulez faire une LEP.
Il faut qu'elle soit de section au moins également à l'arrivée principale électrique.

Si standard ERDF 30/60A mono, arrivée en 16².
Donc LEP en 10².

@+
Carminas
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

Re,

toi c'est la LEP (Liaison Equipotentielle Principale) qui t'interesse dans la norme.

minimum 6²/maxi 25² cuivre et la motié de la plus grande section du conducteur de protection.
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

mon arrivée au tableau est en 10².

Personnellement ça me saoule de tirer un câble de 10² sur plus de 8m.
Avis au expert, dans le cadre d'une rénovation, je n'ai pas d'expert qui passe. Pouvez-vous m'indiquer comment faire, sachant qu'à proximité j'ai une prise de 2,5².

Cordialement,

Mat
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

matrix a écrit :mon arrivée au tableau est en 10².
Personnellement ça me saoule de tirer un câble de 10² sur plus de 8m.
Mat
Dans les règles et dans ton cas 6mm²,

aprés tu prends tes responsabilitées si ca te saoule... :shock: et c'est souvent plus en renov qui faut faire attention à un boulot correct.
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

Pour être dans la norme, il faudrait que je tire un câble de terre en 6² du bornier de mon tableau au différents colliers des liaison équipotentielles?
C'est bien ça?

Merci
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

Voila ;-)
Invité

Re: liaison équipotentielle

Message par Invité »

Même si sur mon tableau principal, la phase et le neutre est en 10²? 6² pour la liaison équipotentielle suffit?
Répondre