liaison équipotentielle
-
Invité
liaison équipotentielle
Bonsoir,
Je souhaite effectuer ma liaison équipotentielle dans mon sous-sol aux entrées et sorties au niveau de ma chaudière.
Je pensais relier chaque collier placé sur chaque tuyaux en 6² pui le tout relier sur la prise de terre d'une prise électrique cablée en 2,5².
Qu'en pensez-vous.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat
Je souhaite effectuer ma liaison équipotentielle dans mon sous-sol aux entrées et sorties au niveau de ma chaudière.
Je pensais relier chaque collier placé sur chaque tuyaux en 6² pui le tout relier sur la prise de terre d'une prise électrique cablée en 2,5².
Qu'en pensez-vous.
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Mat
-
Invité
Re: liaison équipotentielle
bonsoir,
rien que dans ton texte tu dois tilter .
2.5² amont vers 6² aval incohérence de section, il faut rester sur la même.
rien que dans ton texte tu dois tilter .
2.5² amont vers 6² aval incohérence de section, il faut rester sur la même.
Re: liaison équipotentielle
Bonsoir
Si je comprends bien, vous voulez faire une LEP.
Il faut qu'elle soit de section au moins également à l'arrivée principale électrique.
Si standard ERDF 30/60A mono, arrivée en 16².
Donc LEP en 10².
@+
Si je comprends bien, vous voulez faire une LEP.
Il faut qu'elle soit de section au moins également à l'arrivée principale électrique.
Si standard ERDF 30/60A mono, arrivée en 16².
Donc LEP en 10².
@+
Carminas
-
Invité
Re: liaison équipotentielle
Re,
toi c'est la LEP (Liaison Equipotentielle Principale) qui t'interesse dans la norme.
minimum 6²/maxi 25² cuivre et la motié de la plus grande section du conducteur de protection.
toi c'est la LEP (Liaison Equipotentielle Principale) qui t'interesse dans la norme.
minimum 6²/maxi 25² cuivre et la motié de la plus grande section du conducteur de protection.
-
Invité
Re: liaison équipotentielle
mon arrivée au tableau est en 10².
Personnellement ça me saoule de tirer un câble de 10² sur plus de 8m.
Avis au expert, dans le cadre d'une rénovation, je n'ai pas d'expert qui passe. Pouvez-vous m'indiquer comment faire, sachant qu'à proximité j'ai une prise de 2,5².
Cordialement,
Mat
Personnellement ça me saoule de tirer un câble de 10² sur plus de 8m.
Avis au expert, dans le cadre d'une rénovation, je n'ai pas d'expert qui passe. Pouvez-vous m'indiquer comment faire, sachant qu'à proximité j'ai une prise de 2,5².
Cordialement,
Mat
-
Invité
Re: liaison équipotentielle
Dans les règles et dans ton cas 6mm²,matrix a écrit :mon arrivée au tableau est en 10².
Personnellement ça me saoule de tirer un câble de 10² sur plus de 8m.
Mat
aprés tu prends tes responsabilitées si ca te saoule...
-
Invité
Re: liaison équipotentielle
Pour être dans la norme, il faudrait que je tire un câble de terre en 6² du bornier de mon tableau au différents colliers des liaison équipotentielles?
C'est bien ça?
Merci
C'est bien ça?
Merci
-
Invité
Re: liaison équipotentielle
Même si sur mon tableau principal, la phase et le neutre est en 10²? 6² pour la liaison équipotentielle suffit?