bonjours a tous

j'ai une pompe en triphaser que je branche directement sur une rallonge pour la faire marcher
j'aurait voulu mettre 1 osmoz a voyant vert pour le démarage et 1 osmoz a voyant rouge pour l'arret
ma question est comment brancher tous ca avec un relais tetra ?

merci pour votre aide
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

Imagevoici le matos que j'aimerait utiliser si cela convient bien sur
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

bonjour,

il faudrait rajouter une protection moteur (disj moteur) entre l'alim de le contacteur (tri puissance pompe sur 1/2 - 3/4 - 5/6 du contacteur)
une protection pour le télécommande (disj 2A ou fusible )

un petit relais 230V 2RT pour l'auto-maintien serait bien.

sinon
Neutre télécommande sur A2 contacteur.
Ph télécommande sur sécurité moteur puis poussoir contact NC puis sur poussoir contact NO puis sur A1 contacteur,
contact NO 7/8 contacteur en parallèle avec le poussoir contact NO.

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... s:20,i:280
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

merci caydon mais qu'est ce un petit relais 2rt ?
aurait tu la reference en legrand svp

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement osmoz

Message par RFco »

Caydon a écrit :bonjour,

il faudrait rajouter une protection moteur (disj moteur) entre l'alim de le contacteur (tri puissance pompe sur 1/2 - 3/4 - 5/6 du contacteur)
une protection pour le télécommande (disj 2A ou fusible )

un petit relais 230V 2RT pour l'auto-maintien serait bien.

sinon
Neutre télécommande sur A2 contacteur.
Ph télécommande sur sécurité moteur puis poussoir contact NC puis sur poussoir contact NO puis sur A1 contacteur,
contact NO 7/8 contacteur en parallèle avec le poussoir contact NO.

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... s:20,i:280

YESSS



(Private joke)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

re,
legrand n'a pas de relais auxiliaire basic.

sinon tu remplace le contact de puissance NO du 7/8 contacteur que je t'ai donner
par un contact auxiliaire 412431 qui doit monter sur ton 412553 et tu utilise le NO de l'inverseur ca fera un schéma plus conventionnel ;)
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

super merci caydon je vait commander cela
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

Imagebonjour contact auxiliaire monter mais ca ne marche pas,quand j'appui sur le bouton vert(réf=023758 et 023759) le relais ne reste pas enclencher,je me demande ci j'ai vraiment bien brancher tous ca??est ce que quelqu'un a une idée

merci
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

ta brancher quoi, ou, comment?

le contact que tu utilise est le 23/24 en parallèle du NO vert.
Invité

Re: branchement osmoz

Message par Invité »

salut caydon

oui c'est ce contact mais ca marche pas je me demande ci j'ai pas un souci avec mes bouton?
Répondre