branchement osmoz
-
Invité
branchement osmoz
bonjours a tous
j'ai une pompe en triphaser que je branche directement sur une rallonge pour la faire marcher
j'aurait voulu mettre 1 osmoz a voyant vert pour le démarage et 1 osmoz a voyant rouge pour l'arret
ma question est comment brancher tous ca avec un relais tetra ?
merci pour votre aide
j'ai une pompe en triphaser que je branche directement sur une rallonge pour la faire marcher
j'aurait voulu mettre 1 osmoz a voyant vert pour le démarage et 1 osmoz a voyant rouge pour l'arret
ma question est comment brancher tous ca avec un relais tetra ?
merci pour votre aide
-
Invité
Re: branchement osmoz
bonjour,
il faudrait rajouter une protection moteur (disj moteur) entre l'alim de le contacteur (tri puissance pompe sur 1/2 - 3/4 - 5/6 du contacteur)
une protection pour le télécommande (disj 2A ou fusible )
un petit relais 230V 2RT pour l'auto-maintien serait bien.
sinon
Neutre télécommande sur A2 contacteur.
Ph télécommande sur sécurité moteur puis poussoir contact NC puis sur poussoir contact NO puis sur A1 contacteur,
contact NO 7/8 contacteur en parallèle avec le poussoir contact NO.
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... s:20,i:280
il faudrait rajouter une protection moteur (disj moteur) entre l'alim de le contacteur (tri puissance pompe sur 1/2 - 3/4 - 5/6 du contacteur)
une protection pour le télécommande (disj 2A ou fusible )
un petit relais 230V 2RT pour l'auto-maintien serait bien.
sinon
Neutre télécommande sur A2 contacteur.
Ph télécommande sur sécurité moteur puis poussoir contact NC puis sur poussoir contact NO puis sur A1 contacteur,
contact NO 7/8 contacteur en parallèle avec le poussoir contact NO.
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... s:20,i:280
-
Invité
Re: branchement osmoz
merci caydon mais qu'est ce un petit relais 2rt ?
aurait tu la reference en legrand svp
merci
aurait tu la reference en legrand svp
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: branchement osmoz
Caydon a écrit :bonjour,
il faudrait rajouter une protection moteur (disj moteur) entre l'alim de le contacteur (tri puissance pompe sur 1/2 - 3/4 - 5/6 du contacteur)
une protection pour le télécommande (disj 2A ou fusible )
un petit relais 230V 2RT pour l'auto-maintien serait bien.
sinon
Neutre télécommande sur A2 contacteur.
Ph télécommande sur sécurité moteur puis poussoir contact NC puis sur poussoir contact NO puis sur A1 contacteur,
contact NO 7/8 contacteur en parallèle avec le poussoir contact NO.
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... s:20,i:280
YESSS
(Private joke)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: branchement osmoz
re,
legrand n'a pas de relais auxiliaire basic.
sinon tu remplace le contact de puissance NO du 7/8 contacteur que je t'ai donner
par un contact auxiliaire 412431 qui doit monter sur ton 412553 et tu utilise le NO de l'inverseur ca fera un schéma plus conventionnel ;)
legrand n'a pas de relais auxiliaire basic.
sinon tu remplace le contact de puissance NO du 7/8 contacteur que je t'ai donner
par un contact auxiliaire 412431 qui doit monter sur ton 412553 et tu utilise le NO de l'inverseur ca fera un schéma plus conventionnel ;)
-
Invité
-
Invité
Re: branchement osmoz
ta brancher quoi, ou, comment?
le contact que tu utilise est le 23/24 en parallèle du NO vert.
le contact que tu utilise est le 23/24 en parallèle du NO vert.
-
Invité
Re: branchement osmoz
salut caydon
oui c'est ce contact mais ca marche pas je me demande ci j'ai pas un souci avec mes bouton?
oui c'est ce contact mais ca marche pas je me demande ci j'ai pas un souci avec mes bouton?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

