canalisation gaz [réglé]
canalisation gaz [réglé]
Bonjour,
je ne trouve plus le texte qui interdit de faire passer une canalisation électrique à proximité d'une canalisation gaz.
Si vous pouvez m'aider,
merci!!!
je ne trouve plus le texte qui interdit de faire passer une canalisation électrique à proximité d'une canalisation gaz.
Si vous pouvez m'aider,
merci!!!
Modifié en dernier par benzou le dim. 30 sept. 2012 17:38, modifié 1 fois.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: canalisation gaz
Bonjour,
En ce qui concerne les installations relevant de la NF C 15-100, il n'y a pas d'interdiction à proprement parler mais des conditions de pose à respecter.
Réf. art 528 de la NF C 15-100 et 3.1.5 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007.
En ce qui concerne les installations relevant de la NF C 15-100, il n'y a pas d'interdiction à proprement parler mais des conditions de pose à respecter.
Réf. art 528 de la NF C 15-100 et 3.1.5 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007.
Cordialement
GAS
GAS
Re: canalisation gaz
merci pour ta réponse!!!
dans mon cas le câble électrique est dans un tube IRO, c'est conforme???
merci d'avance!!
dans mon cas le câble électrique est dans un tube IRO, c'est conforme???
merci d'avance!!
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: canalisation gaz
Re.
Quelle est la nature du câble et la distance de séparation qui pose problème?
Quelle est la nature du câble et la distance de séparation qui pose problème?
Cordialement
GAS
GAS
Re: canalisation gaz
re,
en faite c'est un U1000R2V dans un tube IRO clipé sur une canalisation gaz.
;)
en faite c'est un U1000R2V dans un tube IRO clipé sur une canalisation gaz.
;)
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: canalisation gaz
Bonjour [Interdit].
Cette précision va peut être me permettre de répondre de manière positive à votre premier post.
Le § 3.1.5 du guide UTE C 15-520 précise en effet:
"L'utilisation de canalisation non électrique comme support de canalisation électrique est interdite, et réciproquement."
C'est peut-être l'élément de réponse à l'interdiction que vous évoquiez.
Cette précision va peut être me permettre de répondre de manière positive à votre premier post.
Le § 3.1.5 du guide UTE C 15-520 précise en effet:
"L'utilisation de canalisation non électrique comme support de canalisation électrique est interdite, et réciproquement."
C'est peut-être l'élément de réponse à l'interdiction que vous évoquiez.
Cordialement
GAS
GAS
Re: canalisation gaz
bonjour GAS, merci pour ton implication, :)
oui c'est cela mais dans ce cas comme le câble est dans un tube IRO je me disais que c'était conforme, qu'est ce que tu en penses?
oui c'est cela mais dans ce cas comme le câble est dans un tube IRO je me disais que c'était conforme, qu'est ce que tu en penses?
-
Invité
Re: canalisation gaz
je mettrai 10 à 20 cm entre les deux ça serai plus dans les règles de l'art.[Interdit] a écrit :U1000R2V dans un tube IRO clipé sur une canalisation gaz.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: canalisation gaz
Bonjour,
Dans le cas qui est rapporté l'interdiction concerne le fait que la canalisation électrique (gainée ou pas) soit supportée par celle du gaz en lui infligeant principalement une contrainte liée à son poids, sans évoquer les risques électromagnétiques.
Dans le cas qui est rapporté l'interdiction concerne le fait que la canalisation électrique (gainée ou pas) soit supportée par celle du gaz en lui infligeant principalement une contrainte liée à son poids, sans évoquer les risques électromagnétiques.
Cordialement
GAS
GAS
Re: canalisation gaz
D'accord, c'est pas toujours facile d’interpréter les normes...GAS a écrit :Bonjour,
Dans le cas qui est rapporté l'interdiction concerne le fait que la canalisation électrique (gainée ou pas) soit supportée par celle du gaz en lui infligeant principalement une contrainte liée à son poids, sans évoquer les risques électromagnétiques.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
