canalisation gaz [réglé]

Message par benzou »

Bonjour,
je ne trouve plus le texte qui interdit de faire passer une canalisation électrique à proximité d'une canalisation gaz.
Si vous pouvez m'aider,
merci!!!
Modifié en dernier par benzou le dim. 30 sept. 2012 17:38, modifié 1 fois.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par GAS »

Bonjour,
En ce qui concerne les installations relevant de la NF C 15-100, il n'y a pas d'interdiction à proprement parler mais des conditions de pose à respecter.
Réf. art 528 de la NF C 15-100 et 3.1.5 du guide UTE C 15-520 de juillet 2007. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par benzou »

merci pour ta réponse!!!
dans mon cas le câble électrique est dans un tube IRO, c'est conforme???

merci d'avance!!
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par GAS »

Re.
Quelle est la nature du câble et la distance de séparation qui pose problème?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par benzou »

re,
en faite c'est un U1000R2V dans un tube IRO clipé sur une canalisation gaz.

;)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par GAS »

Bonjour [Interdit].
Cette précision va peut être me permettre de répondre de manière positive à votre premier post.
Le § 3.1.5 du guide UTE C 15-520 précise en effet:
"L'utilisation de canalisation non électrique comme support de canalisation électrique est interdite, et réciproquement."
C'est peut-être l'élément de réponse à l'interdiction que vous évoquiez. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par benzou »

bonjour GAS, merci pour ton implication, :)
oui c'est cela mais dans ce cas comme le câble est dans un tube IRO je me disais que c'était conforme, qu'est ce que tu en penses?
Invité

Re: canalisation gaz

Message par Invité »

[Interdit] a écrit :U1000R2V dans un tube IRO clipé sur une canalisation gaz.
je mettrai 10 à 20 cm entre les deux ça serai plus dans les règles de l'art.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par GAS »

Bonjour,
Dans le cas qui est rapporté l'interdiction concerne le fait que la canalisation électrique (gainée ou pas) soit supportée par celle du gaz en lui infligeant principalement une contrainte liée à son poids, sans évoquer les risques électromagnétiques.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: canalisation gaz

Message par benzou »

GAS a écrit :Bonjour,
Dans le cas qui est rapporté l'interdiction concerne le fait que la canalisation électrique (gainée ou pas) soit supportée par celle du gaz en lui infligeant principalement une contrainte liée à son poids, sans évoquer les risques électromagnétiques.
D'accord, c'est pas toujours facile d’interpréter les normes...