usure des bagues

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
zayd
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 21:59
Contact :

usure des bagues

Message par zayd »

bonsoir a tous
une question pour notre cher LA BOBINE:j'ai un l-s de 90 kw qui presente une usure tres avancée de deux bagues alors que celle du milieu est intact ,puis-savoir la cause possible de cette usure et merci d'avance.
la sagesse et la quette du croyant
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: usure des bagues

Message par Labobine »

Bonjour,
Plusieurs facteurs peuvent user inégalement des bagues :
-Les balais qui ne portent pas bien à cause de l'avachissement des ressorts des portes balais
- Si les bagues ne sont pas un bloc coulé il arrive que celles-ci prennent un peu de jeu du à la dilatation des isolants et de ce fait font "danser" les balais et les mini-étincelles font alors des piqures dans les bagues.
-Si les balais ont été remplacés trop tardivement (avec 2 bagues dont ils étaient étaient trop à la corde) et que les bagues n'ont pas été rectifiées ou au moins passé à la toile émeri fine.
Dans tous les cas il faut faire rectifier au tour.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
zayd
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : lun. 19 oct. 2009 21:59
Contact :

Re: usure des bagues

Message par zayd »

merci mon cher Labobine et a la prochaine.
la sagesse et la quette du croyant
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité