une question pour notre cher LA BOBINE:j'ai un l-s de 90 kw qui presente une usure tres avancée de deux bagues alors que celle du milieu est intact ,puis-savoir la cause possible de cette usure et merci d'avance.
usure des bagues
usure des bagues
la sagesse et la quette du croyant
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: usure des bagues
Bonjour,
Plusieurs facteurs peuvent user inégalement des bagues :
-Les balais qui ne portent pas bien à cause de l'avachissement des ressorts des portes balais
- Si les bagues ne sont pas un bloc coulé il arrive que celles-ci prennent un peu de jeu du à la dilatation des isolants et de ce fait font "danser" les balais et les mini-étincelles font alors des piqures dans les bagues.
-Si les balais ont été remplacés trop tardivement (avec 2 bagues dont ils étaient étaient trop à la corde) et que les bagues n'ont pas été rectifiées ou au moins passé à la toile émeri fine.
Dans tous les cas il faut faire rectifier au tour.
Plusieurs facteurs peuvent user inégalement des bagues :
-Les balais qui ne portent pas bien à cause de l'avachissement des ressorts des portes balais
- Si les bagues ne sont pas un bloc coulé il arrive que celles-ci prennent un peu de jeu du à la dilatation des isolants et de ce fait font "danser" les balais et les mini-étincelles font alors des piqures dans les bagues.
-Si les balais ont été remplacés trop tardivement (avec 2 bagues dont ils étaient étaient trop à la corde) et que les bagues n'ont pas été rectifiées ou au moins passé à la toile émeri fine.
Dans tous les cas il faut faire rectifier au tour.
Amicalement.