Problème câblage contacteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Problème câblage contacteur

Message par Invité »

Bonjour à tous, j'ai un petit souci sur un ensemble de 3 pompes qui sont commandées par 3 boutons poussoirs pneumatique.

J'ai 3 coffrets avec des contacteurs modèle ABB B6 30 10 sauf un équipe d un thermique et d un contacteur ABB B7 30 10.

J'ai branché mes trois coffrets de cette manière

http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... cmono.png/

Et mon problème est que si je ne reste pas appuyé sur mes boutons poussoirs les pompes s arrêtent. L auto maintien ne se fait pas.

Le plus bizarre c est que à branchement identique sur l un des trois coffrets ça marche correctement.

Les contacts pneumatiques sont tous trois NO. Je ne comprends pas, si vous avez une idée ça me sauverait sinon j envisage de commander ça avec un télé rupteur.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème câblage contacteur

Message par RFco »

hello



revoyez votre câblage, aucun auto maintien possible dans votre cas actuel


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Problème câblage contacteur

Message par Invité »

Bonjour Rfco pouvez vous approfondir avec un schéma du câblage que je dois faire merci d avance
Invité

Re: Problème câblage contacteur

Message par Invité »

Bonsoir,

L'auto maintien consiste à brancher en parallèle le No de votre commande avec le No auxiliaire du contacteur avant l'excitation de la bobine.

Il y a une MAGNIFIQUE schématèque trouvable à l'accueil du site.

Cordialement.
Répondre