Petite question est-il possible d'installer une chaudière à gaz (ventouse) dans une salle de bain d'environ 7m²?
Cela est-pour une nouvelle construction, donc passage de QUALIGAZ en fin d'installation.
Merci
Cordialement,
Normes chaudière
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Normes chaudière
Bonjour,
Bien que la salle de bain ne soit pas un lieu d'implantation idéal pour une chaudière à gaz, il ne faudra pas perdre de vue qu'il s'agit également d'un récepteur électrique. Son implantation doit donc respecter les différents volumes définis par la NFC 15-100 à l'intérieur d'une salle de bain.
Vous devrez en outre respecter une distance ≥ 40 cm entre la sortie de ventouse et les ouvertures de l'appartement et ≥60 cm par rapport à une bouche de ventilation (DTU 70.1).
Bien que non obligatoire dans le cas des chaudières à ventouse, je pense qu'il conviendrait également de prévoir une ventilation suffisante du local pour le cas où il se produirait une fuite de gaz.
Bien que la salle de bain ne soit pas un lieu d'implantation idéal pour une chaudière à gaz, il ne faudra pas perdre de vue qu'il s'agit également d'un récepteur électrique. Son implantation doit donc respecter les différents volumes définis par la NFC 15-100 à l'intérieur d'une salle de bain.
Vous devrez en outre respecter une distance ≥ 40 cm entre la sortie de ventouse et les ouvertures de l'appartement et ≥60 cm par rapport à une bouche de ventilation (DTU 70.1).
Bien que non obligatoire dans le cas des chaudières à ventouse, je pense qu'il conviendrait également de prévoir une ventilation suffisante du local pour le cas où il se produirait une fuite de gaz.
Cordialement