Normes chaudière

Message par Invité »

Bonjour,

Petite question est-il possible d'installer une chaudière à gaz (ventouse) dans une salle de bain d'environ 7m²?
Cela est-pour une nouvelle construction, donc passage de QUALIGAZ en fin d'installation.

Merci

Cordialement,
Invité

Re: Normes chaudière

Message par Invité »

Bonjour,

Personne n'a d'idée?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Normes chaudière

Message par GAS »

Bonjour,
Bien que la salle de bain ne soit pas un lieu d'implantation idéal pour une chaudière à gaz, il ne faudra pas perdre de vue qu'il s'agit également d'un récepteur électrique. Son implantation doit donc respecter les différents volumes définis par la NFC 15-100 à l'intérieur d'une salle de bain.
Vous devrez en outre respecter une distance ≥ 40 cm entre la sortie de ventouse et les ouvertures de l'appartement et ≥60 cm par rapport à une bouche de ventilation (DTU 70.1).
Bien que non obligatoire dans le cas des chaudières à ventouse, je pense qu'il conviendrait également de prévoir une ventilation suffisante du local pour le cas où il se produirait une fuite de gaz. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Normes chaudière

Message par Invité »

Merci beaucoup Gas!!!