discutant avec un collègue sur la vitesse réelle en sortie d'arbre moteur je reste sans explication sur le problème qui suit :
En France la fréquence normalisée de la tension d'alimentation est de 50 Hz.
la vitesse de synchronisme est égale au rapport de la fréquence sur le nombre de paires de pôles du moteur.
La vitesse réelle du moteur est égale à la vitesse de synchronisme - le glissement.
donc si je prend un moteur avec 6 paires de pôles j'obtient donc une vitesse de synchronisme Ns = 1000tr/min.
sachant quand moyenne le glissement est de l'ordre d'environ 5 % sur ce type de moteur, j'obtient donc une vitesse réelle de 950 tr/min.
Sachant aussi que le nombre de paires de pôles est normalisé je crois ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 )
Mon collègue me dit qu'il est possible de trouvé un moteur aynchrone 380 v tri tournant à 1140 tr/min ( une seule vitesse de rotation) alimenté sous sa tension nominale et fréquence de 50 Hz
Et là est mon problème, d'après la formule Ns = f/p la vitesse de synchronisme la plus proche 1000tr/min correspond à 6 paires de pôles mais moins le glissement on est loin des 1140 tr/min.
L'autre vitesse de synchronisme 1500tr/min avec 4 paire de pôles moins le glissement, je me retrouve avec environ 1425 tr/min là aussi je me retrouve très éloigné des 1140 tr/min.
quelqu'un aurait il une explication pour pouvoir expliquer comment ce moteur tri 380V peut fonctionner à une vitesse de 1140 tr/min sous sa tension et fréquence nominale de 50 Hz.
car le nombre de paire de pôles est fixe, la fréquence aussi, les enroulements je pense non pas de lien avec la vitesse.
merci .