Bonjour.
je voudrai savoir s'il existe des variateur de fréquence 220v mono vers 220tri/380 pour un moteur de 7ch (5.5kw) et si oui ou je pourrais trouver ce type d’appareil ?
Merci a vous
Dananc
Variateur de fréquence
-
Invité
Re: Variateur de fréquence
bonjour
il faut voir avec leroy somer il font des variateur pour moteur en 380 volt
il faut voir avec leroy somer il font des variateur pour moteur en 380 volt
Re: Variateur de fréquence
Bonsoir,
Dans ces puissances là ce sera très difficile à trouver, sans compter que ce si ça existe ce sera hors de prix. La plupart des constructeurs dont Leroy se limitent a 2,2 voire 3 Kw. Au delà ça n'a pas d’intérêt pour eux car le marche en industrie est inexistant pour des variateurs en alimentation 230 mono.
JC
Dans ces puissances là ce sera très difficile à trouver, sans compter que ce si ça existe ce sera hors de prix. La plupart des constructeurs dont Leroy se limitent a 2,2 voire 3 Kw. Au delà ça n'a pas d’intérêt pour eux car le marche en industrie est inexistant pour des variateurs en alimentation 230 mono.
JC
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Variateur de fréquence
Bonjour,
Effectivement, la plupart des constructeurs se limitent à 2,2 ou 3kW pour les variateurs alimentés en mono. LS a des modèles mono-tri* jusqu'à 4,5 kVA soit approximativement 3 kW moteur.
Mais attention, les appareils alimentés en 230V sortent du 240V maxi, pas du 400.
Pour un appareil fonctionnant loi U/F et en boucle ouverte, il est possible d'y adjoindre un transfo ou autotransfo élévateur (à condition de ne pas être trop exigeant sur la régulation); pour un appareil à contrôle vectoriel et/ou en boucle fermée il faut impérativement consulter le constructeur, et il n'est pas du tout certain qu'il accepte ce montage.
Cordialement
* alimentation en mono ou en tri, la sortie étant toujours triphasée
Effectivement, la plupart des constructeurs se limitent à 2,2 ou 3kW pour les variateurs alimentés en mono. LS a des modèles mono-tri* jusqu'à 4,5 kVA soit approximativement 3 kW moteur.
Mais attention, les appareils alimentés en 230V sortent du 240V maxi, pas du 400.
Pour un appareil fonctionnant loi U/F et en boucle ouverte, il est possible d'y adjoindre un transfo ou autotransfo élévateur (à condition de ne pas être trop exigeant sur la régulation); pour un appareil à contrôle vectoriel et/ou en boucle fermée il faut impérativement consulter le constructeur, et il n'est pas du tout certain qu'il accepte ce montage.
Cordialement
* alimentation en mono ou en tri, la sortie étant toujours triphasée