Bonjour.

je voudrai savoir s'il existe des variateur de fréquence 220v mono vers 220tri/380 pour un moteur de 7ch (5.5kw) et si oui ou je pourrais trouver ce type d’appareil ?

Merci a vous

Dananc
Invité

Re: Variateur de fréquence

Message par Invité »

bonjour
il faut voir avec leroy somer il font des variateur pour moteur en 380 volt
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: Variateur de fréquence

Message par JC87 »

Bonsoir,

Dans ces puissances là ce sera très difficile à trouver, sans compter que ce si ça existe ce sera hors de prix. La plupart des constructeurs dont Leroy se limitent a 2,2 voire 3 Kw. Au delà ça n'a pas d’intérêt pour eux car le marche en industrie est inexistant pour des variateurs en alimentation 230 mono.

JC
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Variateur de fréquence

Message par Candela »

Bonjour,
Effectivement, la plupart des constructeurs se limitent à 2,2 ou 3kW pour les variateurs alimentés en mono. LS a des modèles mono-tri* jusqu'à 4,5 kVA soit approximativement 3 kW moteur.
Mais attention, les appareils alimentés en 230V sortent du 240V maxi, pas du 400.
Pour un appareil fonctionnant loi U/F et en boucle ouverte, il est possible d'y adjoindre un transfo ou autotransfo élévateur (à condition de ne pas être trop exigeant sur la régulation); pour un appareil à contrôle vectoriel et/ou en boucle fermée il faut impérativement consulter le constructeur, et il n'est pas du tout certain qu'il accepte ce montage.
Cordialement

* alimentation en mono ou en tri, la sortie étant toujours triphasée