Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par RFco »

bonsoir


rien de bien compliqué la dedans.

A voir les marques que tu veut utiliser

il y a un fabricant que je connais bien et qui a un site très fourni en schémas de raccordement (bien entendu avec ses produits)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par Invité »

Merci RFCO,

Voici quelques précisions sur ma demande.

j'ai un transmetteur par télécommande de marque CAME modèle RE432 .
Actuellement, sans aucune action sur la télécommande ma ventouse magnétique ne colle pas.
Lorsque j'appuie sur ma télécommande la ventouse colle.
(NB: à la sortie du transmetteur c'est un contact ouvert)

Ce que je souhaiterai, c'est que ma ventouse reste collée en continue et lorsque j'actionne le bouton de ma télécommande elle se décolle pendant un temps 10 - 15 secondes.

Je suis à cours d'idées et j'aurai besoin de l'avis des grands spécialistes sur ce problèmes.

Merci à vous tous.

Cordialement,

Mat
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par Max78 »

Bonjour,

Si vous demandez une solution c'est qu'il n'y a pas de contact NF sur la carte commandant les ventouses j'imagine..

Cependant, une question, lorsque vous appuyez sur le transmetteur les ventouses collent pendant un certains temps puis se relâchent ou restent collées jusqu'à qu'une autre action soit faite sur le transmetteur ?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par RFco »

salut


cette carte a deux relais

le premier est monostable, le deuxieme est bistable

les deux sont NO

il faut que cette carte commande un relais temporisé qui gerera la ventouse comme déjà dit


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par Max78 »

Salut Fred,

Justement je ne savais pas si le contact était déjà temporisé d'ou ma question ;-)

@matrix: S'il le relais de la carte n'est pas temporisé comme l'a dit RFco, il faut rajouter un relais temporisé.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par Invité »

tout d'abord, je vous remercie de vous pencher sur mon problème.
En fait lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande je voudrai que ça ouvre la ventouse.
Mais en réalité ça la colle et dès que je relache la ventouse est décollée et reste décollée.


Je ne comprends vraiment pas et je suis dans la panade..

Merci pour vous conseils.

Mat
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par RFco »

comme déjà dit


cette carte relais doit commander un relais temporisé qui lui commandera les ventouses, c'est simple
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par Invité »

je suis d'accord RFco,

Mais étant donné que lorsque je ne fais aucune action sur la télécommande les ventouses ne collent pas.
Comment remédier pour que sans aucune action les ventouses collent en continues? la temporisation ne changera rien dessus?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par RFco »

justement si

on parle de relais temporisé

ce type de relais possede un contact NO/NF, en se raccordant sur le contact NF, celui ci se ""décolle"" le temps de la temporisation
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Schémas de câblages pour ventouse magnétique

Message par Invité »

ha il me semble avoir enfin compris ce que vous vouliez me faire comprendre :-)

Si j'ai bien compris, mon transmetteur à une sortie en contact ouvert. Il faut juste rajouter un relais temporisé où l'on peut lui indiquer de rester ouvert ou fermé?
C'est bien ça? avez-vous un modèle adapté pour ma demande ci-dessous, svp?

Parce que je souhaiterai que lorsque j'appuie sur la telecommande ou bouton poussoir ça ouvre ma ventouse pendant une durée de 20 secondes par exemple et qu'ensuite elle se verouille automatiquement.
cf. voici le schéma, pourriez-vous m'aider sur ce dernier point svp?
http://www.zimagez.com/zimage/sanstitre ... 4c6d8c.php

Pourriez-vous corriger mon câblage svp? Je vous remercie par avance.


Merci
Répondre